Смысл вопроса следующий: есть два ввода постоянного тока, нужно организовать переключение с одного на другой при пропаже напряжения (короче простой АВР). Как это можно выполнить? Может где-то продаются специальные щиты?
Эл гость
16 апреля 2004 г., 19:35
Добрый день или вечер, как вам угодно. У siemensa есть реле контроля напряжения. С помощью такого реле, можно построить схемку управления контакторами, коммутирующими ввода (при условии, что АВР >60A). Если АВР <60A, то можно схему реализовать на обычных релюшках для вспомогательных цепей. Если интересно, то могу артикул посмотреть. Если не хочешь додумывать, скину ссылку фирмы, которая сделает любой щит (алгоритм схемы только объяснишь). Удачи
golubkin Ключник
19 апреля 2004 г., 09:39
Самый простой способ – это соединяешь полюса “-“, а “+” соединяешь через диоды (защита от обратного напряжения). Получается дешево, два источника работают в параллель, нет времени переключения.
ozi Ключник
19 апреля 2004 г., 10:20
Хорошая штука. Минус -если важно кто дает энергию-у кого больше напряжение (может меняться во времени).Если нужно от определенного-нужно чтобы у него было большее напряжение.
golubkin Ключник
19 апреля 2004 г., 10:28
ozi: Можно поставить тиристоры и управлять ими.
ozi Ключник
19 апреля 2004 г., 11:33
На постоянном токе ими управлять неудобно-отключаются через одно место
илья гость
20 апреля 2004 г., 11:14
golubkin: Нагрузка около 150-200А по 48В, какие диоды можешь порекомендовать? Эл: А контакторы на постоянном токе есть? А то я что-то совсем отстал от жизни, да и постоянкой не занимался никогда.
golubkin Ключник
20 апреля 2004 г., 11:44
илья: Найди ТУ на Д161
илья гость
20 апреля 2004 г., 11:51
golubkin: Спасибо!
Эл гость
20 апреля 2004 г., 14:31
илья: Продукция компании Сименс или АВВ С уважением Эл
serge гость
20 апреля 2004 г., 14:53
Контакторы “Телемеканик” (Шнейдер электрик) LC1D150ED-2шт. Блокировка LA9D11502 -1шт. Полюса контакторов соединять последовательно, для лучшего дугогашения. С уважением
Эл гость
20 апреля 2004 г., 15:15
Я бы добавил… от LC1D150ED и до LC1F225ED, в соответствии сдиапазоном “150-200А по 48В“ С уважением
Гость гость
11 ноября 2008 г., 12:26
Продаю контактор LC1 D40 телемеканик(8 шт)