и как меняется обороты 3-хфазного АД от включения *звездой* или *треугольником*
страницы: 12
Redj профи
05 декабря 2003 г., 04:37
в тоэ… всё графически и с формулами описано… а фазное напряжение… относительно общего провода… на одной фазе… а линейное… это то что на линии… само говорит… между двумя фазами можно померить… а движок может совсем не за работать… на табличке на нем написано… как его включать… ко всем людям… обычно… приходит звезда с землёй… хотя и встречается и с изолированной нейтралью… тогда трёхугольник…
Bolik гость
05 декабря 2003 г., 06:30
redj: Прошу не путать людей и если отвечать то максимально точно и без всяких вставок отсебятины. Фазное – напряжение между фазным проводом и нейтральной точкой сети (в сети с изолированной нейтралью нет нейтрального провода а фазное напряжение существует) Линейное- это междуфазное напряжение. Число оборотов никак не изменится это зависит от количества пар полюсов, а соединения влияют на 1. Напряжение которое подается на одну обмотку фазы (линейное или фазное, линейное больше), и при треугольнике это линейное и при звезде фазное, соответственно на какую напругу рассчитана обмотка при такой она и должна работать. 2. Влияние на гармоники кратные 3-м
кочегар гость
05 декабря 2003 г., 06:40
Спасибо ответившим! Есть проблема в подключении мотора-вентилятора для горелки: 3-хфазный АД нужно перевести при пропадании сети на преобразователь частоты,работающий от 1-й фазы.АД мощность 1.1квт.значит подключаю только *звездой*,на *треугольник* не получиться т.к. напруги не хватит?
Oleg гость
05 декабря 2003 г., 07:01
На какой это еще преобразователь частоты? И как это можно переключить АД при пропадании напряжения на преобразователь частоты? Опишите точнее ситуацию.
кочегар гость
05 декабря 2003 г., 08:25
значит ситуация такая:есть горелка котла работающая на 3-хфазном АД мощностью 1.1квт. Резервное питание однофазный генератор,т.к. на 3-хфазный пока средств нет.Вот и думаем приобрести стандартныйПЧ для АД на 1.5квт. работающий от однофазной сети,в режиме 50 Гц.У него на входе выпрямитель.
илья гость
05 декабря 2003 г., 09:55
подключаю только *звездой*,на *треугольник* не получиться т.к. напруги не хватит? Как я понимаю немного наоборот- фазное напряжение в звезде в 1,73 меньше линейного, а втреугольнике они равны. Обычно двигатели с возможностью подключения в треугольник на 380В подключаются в звезду на 660В. И вообще у вас на двигателе есть возможность подключения его разными схемами? Для этого у него вклеммнике должно выходить 6 концов
кочегар гость
05 декабря 2003 г., 10:10
ПЧ этот по входу однофазный, а на выходе 3 фазы по 220в – вопрос: включать *треугольником* или *звездой*?
Bolik гость
05 декабря 2003 г., 10:20
На двигателе что написано 380/220? На выходе ПЧ 220 фазное или линейное (какое там между фазами, и действительно ли он преобразует одну фазу в три смещенных на 120 градусов)
кочегар гость
05 декабря 2003 г., 10:33
Двигатель АД на 1.1 квт. ПЧ iG5-1RUS отсюда – privod.ru/inverters.htm хотим применить.
Bolik гость
05 декабря 2003 г., 11:03
Я там так и не нашел напряжение выхода. А что потребитель очень ответственный, скорость и мощность очень важно иметь постоянную. а то просто подключить з-х фазный двигатель к однофазному питанию через кондер, но я сам лично физически этого не делал, поэтому параметры кондера подсказать не могу см. electrik.org/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=33&mode=thread&order=0&thold=0, ну и соответственно по схеме обмотки АД в треугольник (если он 380/220). По моему изменится только скольжение, т.е. оборотов будет к примеру не 1450 в мин а 1400 (это очень грубо). А частотой, на лабах, мы регулировали плавно обороты двигателя, всех характеристик уже не помню, но эти их электронные управления позволяют делать это в широком диапозоне не влияя на выдаваемую мощность, не смотря на жесткую зависимость момента от частоты и напряжения питания.
Bolik гость
05 декабря 2003 г., 11:09
Да всё нашёл! Если сейчас АД работает от сети 380 В и соединен в звезду, то переходите на треугольник.
кочегар гость
05 декабря 2003 г., 11:25
т.е. смело могу подключить по *треугольнику* !? А насчет подключения кондеров к АД – как то несеръезно,да и неудобно копаться в двигателе при переходе на резервное питание т.е. с 3-хфазной сети на однофазный генератор нужно переключить одним переключателем дежурному персоналу. А вообще решение как? В смысле экономии,рентабельности и пр.
илья гость
05 декабря 2003 г., 14:21
кочегар: А зачем копаться в двигателе? Можно также сделать чтобы все переключалось одним перекиддным рубильником.
ozi модератор
05 декабря 2003 г., 15:20
Им может хочется кусочек автоматики, а на нигера с рубильником денег нет. С ПЧ может быть проблема – почему-то ПЧ любит соединение треугольником. Придется подбирать ПЧ под схему включения и напряжение на выходе или АД. Есть еще какие-то хрени переключения схемы треуг-звезда на ходу. Если перейти на схему с конденсатором от одной фазы, мощь упадет в двое. Мож ее хватит? Тогда достаточно для переключения одной хорошей релюхи, запитав ее от фазы трехфазного питания. Для управления 1,1 кило не много. Если горелка такая привередливая, может дешевле и надежнее второй вентилятор купить?
кочегар гость
08 декабря 2003 г., 05:44
а как это можно сделать переключая на 1 ф. с конденсатором одним рубильником?
ozi модератор
08 декабря 2003 г., 12:12
Вроде должна работать, мощность правда 50%.
Влад гость
21 февраля 2004 г., 19:30
На шлифовалтном станке установлен двигатели по 7,5 кв На шильде нарисовано подключение вначале треугольник через черту звезда возможно ли такое подключение ? Раньше мне встечалась подключение только звезда – треугольник
Элек специалист
22 февраля 2004 г., 08:42
В России и СССР практически все современные двигатели делались звезда – 380В, треугольник – 220В. Исключение – специальные, как раз бывает для сложных станков. Вскройте клемную коробку на эл.двигателе, и посмотрите, иногда там можно встретить концы и от ротора, т.е. бывают двигатели с фазным ротором.