На моей даче напряжение 300В, постоянно горят лампочки. Какое оборудование необходимо поставить, чтобы лампочки не горели. Спасибо.
ele профи
04 апреля 2006 г., 14:20
Анатолий: Выключатель
Гость гость
04 апреля 2006 г., 14:23
Ты имеешь автоматический выключатель? Или что? Спб.
Vladimir-1 профи
04 апреля 2006 г., 14:39
ele: Нет. Лучше трансформатор 300/220В.
ozi Ключник
04 апреля 2006 г., 14:46
Если 300 В почти постоянно, можно понижающий трансформатор 300/220В. Если меняется, стабилизатор как минимум с 300 В. Можно съэкономить – в выключателях последовательно диодики вставить на 1-2 А 500 В. Яркость упадет, время работы увеличится. Телевизор странно что еще жив и др техника. Или как предлагает ele: выключить и гореть не будут
ele профи
04 апреля 2006 г., 14:49
Vladimir-1: Нет. Лучше трансформатор 300/380В.
total специалист
04 апреля 2006 г., 15:10
ele: а лучше обратиться в местные сети, которые обслуживают Ваш район. Причина – отгорел ноль на ТП (плохой контакт нулевой точки трансформатора с землей, получается почти линейное напряжение в фазе). У меня у бабушки подобный случай был, стабилизатора ей хватало только на холодильник. Так что лучше сразу к ним…
Гость гость
05 апреля 2006 г., 07:56
А Если подключить трансформатор: ТСЗИ-1,6 380-220/220-127?
FZX специалист
05 апреля 2006 г., 08:52
ele: Похоже на ноль оборванный, получилось соединение звездой через однофазных потребителей. Короче, надо электрика вызывать, и пускай ищет обрыв.
Rustmaker профи
05 апреля 2006 г., 08:53
Стоит проверить напряжение между нулем и реальной землей. Возможно, total прав…
FZX специалист
05 апреля 2006 г., 08:55
total: О, не заметил и написал то же . Полностью согласен, причина в нуле )).
ozi Ключник
05 апреля 2006 г., 10:41
Если ноль почти оборван, напряг гулять должен в течении дня и недели 170-300 В. Если почти всегда 300 В, деревенский транс нужно “перенастроить”. В деревне моя фаза 240В, соседская 185 В +/- 5% всегда. Электрики боятся транс трогать – из-за ветхости развалится.
total специалист
05 апреля 2006 г., 16:07
ozi: Если предположить, что ранее была какая-то мощная нагрузка, а потом ее не стало… то в принципе верится что отпайки ПБВ стоят на максимуме. А почему кстати напруга должна гулять?
ozi Ключник
05 апреля 2006 г., 16:33
total: Когда ноль плохой, идет перетягивание нуля на фазу с бОльшим током: на большей нагрузке меньше напряжение. Ток меняется пользователем хаотично: включили чайник, пилораму,…, отключили… Не может же в жилой зоне нагрузка быть постоянной во времени или меняться пропорционально по фазам посекундно. При обрыве нуля (крайний случай плохого нуля) напряжение на ушах стоит из-за отключающейся (сгораемой) нагрузки, хотя постепенно все сходится к выжиганию оборудования малонагруженной фазы. Странно еще, что только на лампочки жалобы. Конечно жизнь лампочек хороший показатель напряжения, но при 300 В и остальное должно сыпаться. Может просто лампы кривые (сам в Москве купил летом 2 по 10 руб – за день обе сгорели, за 12 руб работают до сих пор). А напряжение неправильно измерили или тестер дурит.
total специалист
05 апреля 2006 г., 17:56
ozi: спасибо, разобрался. Анатолий: Надо сделать повторный замер, если показания опять окажутся значительно выше нормируемых, то обнявшись с ГОСТом 13109-97 (про качество ЭЭ) надо бежать в электроснабжающую организацию. пока все не сгорело…