Дача, горят лампочки

    • #53677
      Николай
      Ключник

      Анатолий
      гость

      04 апреля 2006 г., 14:16

           

      На моей даче напряжение 300В, постоянно горят лампочки. Какое оборудование необходимо поставить, чтобы лампочки не горели. Спасибо.

             

      ele
      профи

      04 апреля 2006 г., 14:20

            

      Анатолий:
      Выключатель

      icq: 224-216-875

      Гость
      гость

      04 апреля 2006 г., 14:23

            

      Ты имеешь автоматический выключатель? Или что?
      Спб.

      Vladimir-1
      профи

      04 апреля 2006 г., 14:39

            

      ele:
      Нет. Лучше трансформатор 300/220В.

      ozi
      Ключник

      04 апреля 2006 г., 14:46

            

      Если 300 В почти постоянно, можно понижающий трансформатор 300/220В. Если меняется, стабилизатор как минимум с 300 В. Можно съэкономить – в выключателях последовательно диодики вставить на 1-2 А 500 В. Яркость упадет, время работы увеличится. Телевизор странно что еще жив и др техника.
      Или как предлагает ele: выключить и гореть не будут

      ele
      профи

      04 апреля 2006 г., 14:49

            

      Vladimir-1:
      Нет. Лучше трансформатор 300/380В.

      icq: 224-216-875

      total
      специалист

      04 апреля 2006 г., 15:10

            

      ele:
      а лучше обратиться в местные сети, которые обслуживают Ваш район. Причина – отгорел ноль на ТП (плохой контакт нулевой точки трансформатора с землей, получается почти линейное напряжение в фазе). У меня у бабушки подобный случай был, стабилизатора ей хватало только на холодильник. Так что лучше сразу к ним…

      Гость
      гость

      05 апреля 2006 г., 07:56

            

      А Если подключить трансформатор: ТСЗИ-1,6 380-220/220-127?

      FZX
      специалист

      05 апреля 2006 г., 08:52

            

      ele:
      Похоже на ноль оборванный, получилось соединение звездой через однофазных потребителей. Короче, надо электрика вызывать, и пускай ищет обрыв.

      Rustmaker
      профи

      05 апреля 2006 г., 08:53

            

      Стоит проверить напряжение между нулем и реальной землей. Возможно, total прав…

      FZX
      специалист

      05 апреля 2006 г., 08:55

            

      total:
      О, не заметил и написал то же . Полностью согласен, причина в нуле )).

      ozi
      Ключник

      05 апреля 2006 г., 10:41

            

      Если ноль почти оборван, напряг гулять должен в течении дня и недели 170-300 В. Если почти всегда 300 В, деревенский транс нужно “перенастроить”. В деревне моя фаза 240В, соседская 185 В +/- 5% всегда. Электрики боятся транс трогать – из-за ветхости развалится.

      total
      специалист

      05 апреля 2006 г., 16:07

            

      ozi:
      Если предположить, что ранее была какая-то мощная нагрузка, а потом ее не стало… то в принципе верится что отпайки ПБВ стоят на максимуме. А почему кстати напруга должна гулять?

      ozi
      Ключник

      05 апреля 2006 г., 16:33

            

      total:
      Когда ноль плохой, идет перетягивание нуля на фазу с бОльшим током: на большей нагрузке меньше напряжение. Ток меняется пользователем хаотично: включили чайник, пилораму,…, отключили… Не может же в жилой зоне нагрузка быть постоянной во времени или меняться пропорционально по фазам посекундно. При обрыве нуля (крайний случай плохого нуля) напряжение на ушах стоит из-за отключающейся (сгораемой) нагрузки, хотя постепенно все сходится к выжиганию оборудования малонагруженной фазы.
      Странно еще, что только на лампочки жалобы. Конечно жизнь лампочек хороший показатель напряжения, но при 300 В и остальное должно сыпаться. Может просто лампы кривые (сам в Москве купил летом 2 по 10 руб – за день обе сгорели, за 12 руб работают до сих пор). А напряжение неправильно измерили или тестер дурит.

      total
      специалист

      05 апреля 2006 г., 17:56

            

      ozi:
      спасибо, разобрался.
      Анатолий:
      Надо сделать повторный замер, если показания опять окажутся значительно выше нормируемых, то обнявшись с ГОСТом 13109-97 (про качество ЭЭ) надо бежать в электроснабжающую организацию. пока все не сгорело…

             