допускается ли использование алюминиевой оболочки бронированного кабеля в качестве Рабочего нуля?

    • #52247
      Николай
      Ключник

      vlad1957
      гость

      26 августа 2003 г., 13:53

           

      Скажите пожалуйста, допускается ли использование алюминиевой оболочки бронированного кабеля в качестве «Рабочего» нуля?
      Если можно дайте ссылку на место в конкретном документе.

             

      НАБЛЮДАТЕЛЬ
      гость

      26 августа 2003 г., 19:05

            

      vlad1957
      В качестве защитного нулевого проводника -можно (ПУЭ1.7.73 пункт 6)
      В ПУЭ 1.7.61 сказано,. что в кабелях с алюминиевой оболочкой допускается использовать оболочку в качестве нулевого рабочего проводника.

      Волк Ларсен
      гость

      27 августа 2003 г., 09:48

            

      Какое у тебя издание ПУЭ?

      НАБЛЮДАТЕЛЬ
      гость

      27 августа 2003 г., 11:50

            

      шестое дополненное
      но и в седьмом это где-то оговаривается
      1.7.121 и 1.7.131 и 1.7.133 и 1.7.136

      Oleg
      гость

      27 августа 2003 г., 12:19

            

      В ПУЭ Глава 1.7, раздел 1.7.61
      1.7.61. Вывод нулевого рабочего проводника от нейтрали генератора или трансформатора на щит распределительного устройства должен быть выполнен при выводе фаз шинами — шиной на изоляторах, при выводе фаз кабелем (проводом) — жилой кабеля (провода).
      В кабелях с алюминиевой оболочкой допускается использовать оболочку в качестве нулевого рабочего проводника вместо четвертой жилы.
      Проводимость нулевого рабочего проводника, идущего от нейтрали генератора или трансформатора, должна быть не менее 50 % проводимости вывода фаз

      Oleg
      гость

      27 августа 2003 г., 23:03

            

      Хочу добавить, что то что я написал выше – это из старых ПУЭ.
      А в главе 1.7 новой редакции ПУЭ 2002 года (эта глава так же про заземление) – вообще ничего не сказано про N – проводник.
      Упоминается аллюминий только по поводу естественных заземлителей и в отношении РЕ – проводников.
      Из этого можно сделать вывод, что раз никто не отменял возможность использовать аллюминиевую оболочку в качестве N – проводника, значит это по прежнеми разрешено делать.

             