Электробезопасность. Каким образом обеспечить электробезопасность обсл. персонала?

    • #52288
      Николай
      Ключник

      Олег
      гость

      31 октября 2003 г., 16:59

           

      Проектируем варочный зал столовой.
      Стены из гисокартона и в ее «теле» через каждые три метра металлические колонны.
      В состав оборудования входят потребители как однофазные так и трехфазные – варочный котел 12/380В и др.
      Каким образом обеспечить электробезопасность обсл. персонала?
      Как выполнить заземление?

             

      СЕ
      гость

      31 октября 2003 г., 17:39

            

      Насколько я понял из вопроса, вас смущают металлические колонны за гипсокатроном. Согласно ПУЭ заземлению подлежат строительные конструкции зданий доступные прикосновению.
      Все остальные защитные меры надо выполнить согласно ПУЭ. Этого будет вполне достаточно.

      Василий
      гость

      31 октября 2003 г., 17:54

            

      Самое главное это УЗО на всю группу потребителей с током утечки 30 мА.
      Соеденительный кабель должен иметь отдельно нейтральный и отдельно заземляющий проводник.
      Все металические части (корпуса плит, вытяжки, водопроводные трубы, вытяжные короба) соединяются с заземляющими шинами щита.
      То что находится в нутри стен заземлять не обязательно.
      Совет.
      Не делайте ни каких промежуточных соединения. Питающие кабели необходимо соединять на колодках потребителей.
      Укладывать кабель скрыто, в трубах.
      И конечно двойная изоляция.

      bkmz
      гость

      31 октября 2003 г., 18:00

            

      один раз сдавал варочный цех. Там проектная организация поставила на все электроприемники (варочные котлы, плиты и т.п.) УЗО. Заземление выполнили следующим образом: по потолку подвала пустили шину и от нее к корпусам электроприемников через отверстия в полу гибким проводом провели проводники заземления. Правда в этом случае повезло что варочный цех располагался на первом этаже.

      Гость
      гость

      13 апреля 2006 г., 23:26

            

      Здравствуйте!
      Мне необходимо для раздела “Охрана труда и окружающей среды ” написать про электробезопасность и теплоизоляцию варочного цеха пивоваренного завода. Помогите, пожалуйста разобраться.

      Serhio
      профи

      14 апреля 2006 г., 10:15

            

      По любому варочный цех будет относиться к особо опасным помещениям. Отсюда и следует плясать. Т.е. принимать все меры безопасности для этой категории помещений. Также соответствующие требования ПУЭ должны быть.

             