Где и почему может происходить утечка тока?

    • #52273
      Николай
      Ключник

      deniska1
      гость

      13 октября 2003 г., 14:16

           

      Дом сдавался весной 2003г. Жильцам выдали счетчик, УЗО и для установки посоветовали обратиться в ЖЭК. Но решили делать своими силами.
      В этажном щите только автоматики на 16 и 25А т.е. проводка в квартире разделена на 2-ве группы: освещения и розетки.
      Проводка в квартире как и положено 3-х проводная L,N,PE – марка провода группы освещения ПУНП 3х1,5 а розеточной группы ПУНП 3х2,5.
      Вчера смонтировали и подключили свой ОТДЕЛЬНЫЙ щиток (установили его в тамбуре отделяющем вход в квартиру от площадки этажа.)
      Ввод от этажного щита–>Вводной автомат 32А–> однофазный счетчик –> УЗО 32А 30 mA –> автомат группы освещения 16А + автомат розеточной группы 25А.
      УЗО 100% подключили правильно (от счетчика L и N к УЗО согласно маркировке, потом фазу с УЗО параллельно на 2 автомата, N от УЗО соответственно на нагрузку.
      РЕ-проводники проводки подключили на отдельную контактную PE клемму щитка.
      N-проводники проводки соответственно на отдельную изолированную от корпуса нулевую N клемму.
      Всё работает, но есть небольшой нюанс: включение освещения в зале одной клавишей двухполюсного выключателя вызывает срабатывание УЗО. Но этого не происходит при включении света вторым полюсом выключателя. Я так понимаю в одной из цепей освещения зала есть “утечка” тока. НО ГДЕ? В остальных помещениях квартиры проблем нет.
      Один из выходов – это включение УЗО только в розеточную группу квартиры, а не в общую как сейчас.
      Что Вы думаете по этому поводу и каковы возможны варианты устранения утечки тока в группе освещения.
      Спасибо.

             

      ozi
      Ключник

      13 октября 2003 г., 16:55

            

      Разбейте группу на сколько сможете частей и по отдельности проверьте в т.ч. внутристенные провода. Похожая тема была на форуме: корпус светильника через подвеску садился на ЖБИ и через непомерно большие конденсаторы фильтра вызывал срабатывание УЗО.
      colan.ru/forumnew/view.php?idx=1440

      Bolik
      гость

      14 октября 2003 г., 07:14

            

      Да и по ПУЭ УЗО обязательно только в розеточных цепях для переносных электроприемников в помещениях с повышенной опасностью. Ну а утечку искать в самом светильнике, в проводах мегометром (частенько их пробивают при креплении к стене), вобщем везде, выделяя группы.

      Digr
      профи

      14 октября 2003 г., 10:24

            

      Bolik:
      По поводу применения УЗО, если быть внимательным следует посмотреть ПУЭ 7.1.71-86

      Bolik
      гость

      14 октября 2003 г., 12:29

            

      Digr:
      О чем я и говорю, рекомендуется… как правило необязательно
      А автоматы давно пора ставить с э/м расцепителем
      Дом новый и должна быть предусмотрена в проекте система уравнивания потенциалов.

             