Горит стабилизатор

    • #52548
      Николай
      Ключник

      Flexo
      новичок

      22 декабря 2004 г., 21:54

           

      Здравствуйте! Помогите найти проблему…
      Есть коттедж, хозяин утверждает есть заземление. установлено 2 стабилизатора Интепс 5 и 7,5 SQ-25. На их корпусе (без заземления) есть какое-то напряжени – бьет током. Постоянно умирает 7.5SQ25. Меняли на новый, думали может заводской брак, ч/з какое то время хозяин опять вызывает… После 2-ой замены вызвали аварийную бригаду, те полазили, попроизводили какие-то замеры и утверждают, что у них все в норме. Результат тот-же – 7,5 в гарантии. Подскажите, пожалуйста, в каком направлении искать проблему.
      P.S. К сожалению, в данном случае я выступаю в роли испорченного телефона. Может чего-нибудь не так понял или сам допридумал. Прошу понимания и снисхождения.
      СПАСИБО!

             

      Инженер
      профи

      23 декабря 2004 г., 10:26

            

      Может перегрузка по мощности стабилизатора ?

      ozi
      Ключник

      23 декабря 2004 г., 13:07

            

      Экспертизу бы: причину смерти, гарантийщики что говорят? Перегруз или входное напряжение. Дальше сложнее. Отлавливать кто когда перегрузил или проследить за изменением входного напряжения в течении нескольких суток.
      Нагрузка какая?

      Flexo
      новичок

      23 декабря 2004 г., 20:03

            

      Эти стабилизаторы отключаются при перегрузке. При 100% – через 2 сек, при 10% – через 10 cек. Умирает 2-ой (вольтодобавочный) трансформатор. Причина не найдена. Входное напряжение-то причем? Стабилизатор ведь… Рабочее напряжение – 135 – 275 В. Выше отключает потребителей, ниже – тоже.

      ozi
      Ключник

      24 декабря 2004 г., 11:30

            

      Flexo:
      Потребителей может и отключает при 275 В (дальше не может регулировать с гарантией), но как живет сам неизвестно.
      Как пишите, похоже 2-й транс неправильно расчитан/изготовлен для наших условий. Может нагрузка близка к его пределу и при малом напряжении он не тянет, а может его перегрузочной способности по входному напряжению не хватает: входит в насыщение и горит. Последить бы за входным напряжения по точкам 8, 12, 17, 20, 24 часов. Индикатор нагрузки еще записать бы. В какое время он горел? Температура помещения в норме? Вопросы определения негарантийных случаев сложны. Поймать клиента за руку почти невозможно, как и проследить условия эксплуатации. Защита самой техники часто с этим не справляется.

      flexo
      гость

      29 января 2005 г., 11:45

            

      ozi:
      Прошу прощения, но нельзя-ли более подробно ответить на сл. вопросы:
      1. “Насыщение” – Что за зверь такой?
      2. А какими техническими средствами можно записать входное напряжение, нагрузку.
      P.S. Про нагрузку: Один блок умер воопсче без нагрузки, и такая вот фигня только на этом коттедже…

      Алексей1
      специалист

      31 января 2005 г., 09:44

            

      flexo:
      Если у соседей такие стабилизаторы работают, значит причина внешняя.
      1. Тараканы
      2. Пыль, грязь, вода (влажная уборка)
      3. Умные дети и т.д.
      Пока ручками не пощупаешь понять трудно.

      ozi
      Ключник

      31 января 2005 г., 11:57

            

      flexo:
      1. Насыщение – когда магнитный поток в сердечнике достиг своего предела, дальнейшее увеличение входного напряжение вызывает резкий рост тока – буквально добавляешь 10 В и транса нет, горит входная обмотка.
      2. Какие-нить регистраторы. Лет 20 назад у нас был такой чемодан: втыкаешь в сеть на сутки и потом он показывает какие отклонения и помехи были в сети. Так принималась сеть.
      Фирма-изготовитель на что-то намякивает? Они то должны лучше знать свою технику. Если этот стабилизатор никак не хочет у Вас жить, не проще ли прописать Вам другого? Или исследовательский процесс важнее

      Влад
      гость

      31 января 2005 г., 14:01

            

      Добрый день!
      Скажите как выбрать стабилизатор напряжения для дома?
      Разрешенная мощность: 75кВт
      и еще:
      у меня стабилизатор всегда показывает по фазам 234В,
      это нормально или нет?

      Ren
      профи

      31 января 2005 г., 17:30

            

      Flexo:
      Если питание идет от ВЛ, попробуйте выполнить повторное заземление нейтрали на столбе с отпайкой, это поможет выровнять перекос фаз и облегчит работу стабилизатора.
      Но точный диагноз поставить сложно.

      icq: 264-248-163

             

Viewing 0 reply threads
  • Вы должны войти в систему, чтобы ответить в этой теме.
Интepecнoe нa фopумe:
Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Генерация пароля
×