Использование 3-х фазного УЗО

    • #52872
      Николай
      Ключник

      AndY
      специалист

      01 июня 2005 г., 14:43

           

      Можно ли использовать обычное 3-х фазное УЗО (F364 пр-ва АББ, например) для подключения 3-ф электродвигателей по 4х проводной схеме?

             

      страницы: 1 2 3 4 5

      andrey kot
      профи

      01 июня 2005 г., 18:17

            

      AndY:
      А почему нет.

      AndY
      специалист

      06 июня 2005 г., 19:09

            

      смущает отсутствие нейтрали…..

      Ю.В.
      гость

      07 июня 2005 г., 01:25

            

      Трехфазных УЗО не бывает. УЗО может быть трехполюсным или четырехполюсным. О каком изделии идет речь?

      Lexy
      специалист

      07 июня 2005 г., 09:01

            

      Ю.В.:
      речь идет о двухполюсном и четырехполюсном?

      andrey kot
      профи

      07 июня 2005 г., 09:18

            

      Ю.В.:
      F364 пр-ва АББ – а это вам ни о чем не говорит? сколько полюсов у УЗО?

      AndY
      специалист

      07 июня 2005 г., 10:04

            

      В каталоге АББ есть двух полюсные (однофазные), F362 ,например, и четырехполюсные (трехфазные), F364, например…
      мой вопрос касался F364-х……

      КОСТЯ
      гость

      07 июня 2005 г., 19:37

            

      Извините, это конечно дело сугубо личное. Но зачем Вам УЗО на двигателе? И куда вы собираетесь зацепить четвёртый провод (не фазный, конечно) после УЗО?

      AndY
      специалист

      07 июня 2005 г., 20:39

            

      двигатель – насос – находящийся в воде…
      4-й – провод – земля (PE)…..

      КОСТЯ
      гость

      07 июня 2005 г., 20:53

            

      4-ый провод, если он – земля (РЕ) соединяете с ГЗШ. Его через УЗО ну никак нельзя соединять с корпусом двигателя – насоса. Просто никак не включите УЗО.
      Да и незачем оно в этом случае. Воспользуйтесь автоматом.

      AndY
      специалист

      07 июня 2005 г., 21:00

            

      хм.
      я вопрос не просто так задал….
      коллега утверждает, что F364 будет работать и без подключенного нулевого провода (N)…
      т.к. катушка в УЗо будет работать сравнивая сумму токов трех фаз…

      КОСТЯ
      гость

      07 июня 2005 г., 21:12

            

      Основным функциональным блоком УЗО является так называемый дифференциальный трансформатор. Именно он и улавливает разницу в силе тока в фазном и нулевом проводниках. В нормальном режиме, когда нет тока замыкания на землю, токи в фазном и нулевом рабочем проводниках (проводах) равны по значению, но противоположны по знаку. В дифференциальном трансформаторе находятся две первичные обмотки: одна подключена к фазному проводнику, другая – к нулевому рабочему, плюс одна вторичная обмотка. Таким образом, в нормальном режиме обе первичные обмотки создают абсолютно одинаковые магнитные потоки в магнитном сердечнике дифференциального трансформатора, которые направлены навстречу друг другу. Эти потоки как бы “гасят” друг друга и в сумме дают “ноль”. В результате ток во вторичной обмотке равен нулю.

      В вашем случае, что с чем будет сравниваться? Если отсутствует нулевой проводник.
      А УЗО оно и в АВВ – УЗО.

      AndY
      специалист

      08 июня 2005 г., 09:50

            

      я немного понимаю принцип действия однофазного УЗО….
      в моем случае, в случае 3-х фазного УЗО, по словам коллеги, в нормальном режиме работы векторная сумма трех фазных токов равна нулю, а в любом случае неравенства – УЗО сработает…

      ozi
      модератор

      08 июня 2005 г., 10:30

            

      КОСТЯ:
      Нулевой проводник – условность. Ток об этом даже не догадывается. Есть сечение – полный разрез отделенной электроцепи и на него рапространяется закон Кирхгофа для узла-точки. Если сумма токов не равна нулю, значит цепь связана еще с чем-то -утечка. Дифтранс это и просекает хоть на 1 проводе.

      web-сайт

      Электрик
      специалист

      08 июня 2005 г., 10:39

            

      OZI:
      Так, что? 4-х полюсное УЗО сработает при несиметричной нагрузке?

      ozi
      модератор

      Re: Использование 3-х фазного УЗО.

      –>

      08 июня 2005 г., 11:10

            

      Электрик:
      Странный вывод однако, даже между своих строк ничего похожего не нашел. Из чего это интересно следует. Как распределены токи в сечении и сколько их не имеет значения, лишь бы сумма равна была нулю. При макс несиметрии – нагрузке на 1 фазе – не будет проблем с УЗО. А будут – ищите утечку.

      web-сайт

      Электрик
      специалист

      08 июня 2005 г., 11:46

            

      OZI:
      Честно говоря, из твоего предыдущего сообщения можно сделать вывод, что нулевой провод нафиг нужен ( Нулевой проводник – условность ). Написал бы, что УЗО суммирует токи во всех четырех проводниках, проходящих через него. А то высоконаучные тексты народ с трудом понимает.

      tulas
      специалист

      08 июня 2005 г., 12:41

            

      ozi:
      По моему, при подключении 3-ф электродвигателя к 4-х полюсному УЗО, нулевой провод N от УЗО нужно подключить к узлу- нулевой точки звезды эл.двиг.При этом провод PE подключается к корпусу эл.двиг. УЗО сработает при несиметричной нагрузке и при утечке.