      Николай
      Ключник
      Александр
      5 мая 2003 в 10:45

      Просьба подсказать на основании каких документов (ГОСТ и т.п.) разрешена прокладка
      самонесущего кабеля СИП-2а под действующей воздушной линией 0,4Кв.

      Дмитрий
      5 мая 2003 в 12:22

      Интересующий Вас вопрос по-моему не ГОСТируется, а решается из несколько других соображений (мех. прочность опор и т.п.). А вообще многие технические вопросы по этой теме отражены на сайте http://www.norma-cable.ru

      Сергей
      6 мая 2003 в 10:37

      Смотрите Правила Устройства воздушных линий
      электропередачи напряжением до 1кВ с самонесущими изолированными проводами
      (ПУ ВЛИ до 1кВ).
      Пункт 7.14.3. ‘При совместной подвеске на общих
      опорах неизолированных проводов ВЛ до 1кВ и
      СИП ВЛИ до 1кВ расстояние по вертикали между ними на опоре и в пролете при температуре окружающего воздуха плюс 15С без ветра должно быть не менее 0.4м.’