Среднее значение оммической ассиметрии жил в паре не более 2 %…
Номинальное сечение 0,4 – частота тока 1 кГц – коэффициент затухания дБ/км не более 1,9
Номинальное сечение 0,5 – частота тока 1 кГц – коэффициент затухания дБ/км не более 1,5
Номинальное сечение 0,4 – частота тока 512 кГц – коэффициент затухания дБ/км не более 19,5
Номинальное сечение 0,5 – частота тока 512 кГц – коэффициент затухания дБ/км не более 16,7
Номинальное сечение 0,4 – частота тока 1024 кГц – коэффициент затухания дБ/км не более 27,2
Номинальное сечение 0,5 – частота тока 1042 кГц – коэффициент затухания дБ/км не более 23,4
—————————-
1) Переходное затухание на ближнем конце между парами на длине 300 м, при частоте тока 1 кГц, не менее 70 дБ
2) Идеальный коэффициент защитного действия металлопокровов кабелей без алюминиевой оболочки при наведённой продольной ЭДС от 30 до 50 В на длине 1 км, при частоте тока 0,05 кГц, не более 0,995 (для небронированных), не более 0,98 (для бронированных)…