Кабели нг”?”””

    • #119231
      Николай
      Ключник
      zub
      3 февраля 2003 в 19:08

      Какова сейчас обстановка с кабелями до 1 кВ с маркировкой ‘нг’. Видел директиву о замене их на кабели с маркировкой ‘нг-LS’.
      Какие еще отечественные кабели возможно прокладывать без применения металлических труб (ПУЭ гл.7.1.38).

      admin
      4 февраля 2003 в 13:04

      1). Какова сейчас обстановка с кабелями до 1 кВ с маркировкой ‘нг’. Видел директиву о замене их на кабели с маркировкой ‘нг-LS’.
      Решение Ассоциации ‘Электрокабель’ по освоению производства кабелей, не распространяющих горение с пониженным дымо- и газовыделением, серии ‘нг-LS’.
      Электрические кабели серии ‘нг’, не распространяющие горение, изготавливаемые в настоящее время по ТУ 16.705-426-86, не отвечают в полной мере комплексу современных требований по показателям пожарной безопасности.
      В целях повышения технического уровня пожаробезопасных кабелей, в первую очередь, применяемых на атомных электростанциях, крупных промышленных и комунальных объектах введены Технические условия на серийный выпуск пожаробезопасных кабелей силовых, контрольных, малогабаритных и управления нового поколения серии ‘нг-LS’ взамен ТУ 16.705-426-86 .
      2). ‘Какие еще отечественные кабели возможно прокладывать без применения металлических труб (ПУЭ гл.7.1.38)’.
      Ознакомьтесь с ГОСТ Р 50571.15-97 Электроустановки зданий. Часть 5 Выбор и монтаж электрооборудования. Глава 52 ‘Электропроводки’

      БАЛТПРОМКОМПЛЕКТ
      5 февраля 2003 в 15:20

      Спасибо, успокоили.

      admin
      5 февраля 2003 в 15:39

      Это же Россия…

Viewing 0 reply threads
  • Вы должны войти в систему, чтобы ответить в этой теме.
Интepecнoe нa фopумe:
Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Генерация пароля
×