Кабели с силанольной сшивкой полиэтилена

    • #120373
      Николай
      Ключник
      Юрий
      1 апреля 2004 в 13:43

      Прошу сообщить всю известную информацию по опыту применения кабелей с изоляцей из силанольносшитого полиэтилена зарубежных и российских производителей на низкое и среднее напряжение.

      Кабелькомплектэлектро
      2 апреля 2004 в 09:47

      По нашей информации за рубежом силанольную сшивку не производят (хотя раньше в Финляндии вроде бы была одна линия, но её уже давно закрыли – технология очень капризная и малейшие отклонения приводили к браку) – производят только пироксидную сшивку. Пироксидная производится в среде азота, поэтому она более дорогая (силанольная – в среде водяного пара), но результат более стабильный и качественный. В России кабели с силанольной сшивкой (напряжение 10 кВ) начали производить и прокладывать недавно – по сути дела в прошлом году – в связи с этим достоверного опыта их применения ещё нет. Поэтому к высказываниям российских заводов о высоком качестве их продукции надо относиться очень осторожно. Во всяком случае Мосэнерго пока что не разрешило прокладку таких кабелей в Москве и решение этого вопроса отложило на два года, пока не появятся хотя бы какие-нибудь обнадёживающие данные опытной эксплуатации.

      Orion
      4 апреля 2004 в 20:44

      19 лет и 234 дня

      Юрий, по данным, ЗАО ‘Завод Москабель’ кабели с силанольной сшивкой в том числе и на среднее и низкое напряжение в Европе, практически не применяются, действительно существует одна линия, только в Дании, а не в Финляндии. Но как такового опыта в применении кабелей нету, это прежде всего вызвано тем, что много проводящих сетей в Европе проходят по воздуху и достаточно тяжело оценивать эти данные. Еврокомитет сейчас рассматривает программу перемещения всех воздушных коммуникаций под землю.
      Кабели низкого напряжения зарекомендовали себя хорошо и с ними практически не бывает проблем, что нельзя сказать о кабелях на среднее напряжение 6-35 кВ.
      Технология эта действительно сложная, в производстве и не известно согласится ли Мосэнерго прокладывать кабели из сшитого полиэтилена, без наличия соответствующего опыта. Ничего по поводу 2-х годичных отсрочек нам так же не известно.

      Юрий
      5 апреля 2004 в 10:58

      ANDY
      21 мая 2004 в 14:33

      В своих рекламных материалах российские производители силанового кабеля ссылаются на один и тот же источник – статью NKF Kabel B.V. ( в прошлом производитель кабелей по силановой технологии). К настоящему моменту достоверность данных приведенных в этой статье вызывает серьёзные сомнения. По крайней мере пробивные напряженности пероксидного полиэтилена реально значительно выше, чем те что указаны в этой публикации. Достоверно известно, что в исходном состоянии кабель изготовленный по пероксидной технологии имеет как минимум на 35 % большую электрическую прочность, чем силановый. Данная информация подтверждается серией испытаний проведенных в России. Более подробную информацию можно почерпнуть “Новости Электротехники” 2(26) 2004

Viewing 0 reply threads
  • Вы должны войти в систему, чтобы ответить в этой теме.
Интepecнoe нa фopумe:
Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Генерация пароля
×