Подскажите пожалуйста как правильно выбрать магнитный пускатель. Какими критериями придерживаться?
Эл гость
09 апреля 2004 г., 12:59
А зачем он Вам?
Ищущий профи
09 апреля 2004 г., 13:05
kirov: 1) Характер нагрузки, есть таблицы, по которым можно определить сколько и каких ламп можно подключить к пускателю или двигатели до какой мощности можно подключать. 2) Габаритные размеры, т.е. а сможет ли данный влесть в шкаф. 3) рабочее напряжение катушки (зависит от вашей системы управления) обычно ~220 или 24 DC 4) Фирма производитель – от денег Заказчика
Жан гость
18 апреля 2004 г., 01:19
1. Велечина (Ток по категории АС-3) 2. Наличие теплового реле 3. наличие реверса 4. стпень защиты ,IP 5 Доп. эл-ты управления (кнопки на корпусе, лампочка) 6. Класс износостойкости (кол-во срабатываний) 7. климатическое исп. и категория размещения. (на это как обычно внимания не обращают) Цена напрямую связанна с качеством сборки (брак) и класса износостойкости, (+ реклама). Все на этом форуме предлогают Сименс, АББ, Шнайдер, но есть и много наших норальных изделий. к примеру ПМ12 Кашинские – весьма надежные изделия или ПМЛ украинские (по лицензии Шнайдера)
Жан гость
18 апреля 2004 г., 01:32
Забыл про доп. котакты, катушку управления. На неё кстати можно надеть ограничитель перенапряжения (ОПН)- он будет сглаживать (разряжать) катушку при отключении. Есть как в импортных пускателях, так и в наших. Требования к доп контакта также ограниченно мин. током.(на контактах образуется окись серебра, плохо проводящего ток.) (Это прада важно когда используют микросхемы) У иностранцев эти параметры получше. Кол-во вкл/выкл в час. При большом значении используют бесконтактные пускатели. (по этой х-ке и наши и европейские одинаковы, отстают китайцы)
Shadow гость
11 марта 2005 г., 15:11
а сможет ли данный влесть в шкаф. Вопрос такой. У меня есть нагрузка (освещение) в 35 А, на какой ток нужно ставить пускатель? На 40 А?
Ищущий профи
11 марта 2005 г., 20:15
Shadow: Шер ами, дело в том, что выбор контактора не зависит от расчетного тока нагрузки, он зависит от характера Говоря проще, скажите количество, тип и мощность светильников и мы Вам скажем тип контактора
Shadow гость
15 марта 2005 г., 11:44
ами, дело в том, что выбор контактора не зависит от расчетного тока нагрузки, он зависит от характера Количество светильников – 15, Мощность одного светильника – 0,125 кВт, Тип – ДРЛ… От характера – это как? Заранее спасибо!!!
Victor профи
15 марта 2005 г., 16:38
Shadow: АВВ серия А9 например до 15 штук ДРЛ125 на фазу.
Victor профи
15 марта 2005 г., 16:46
Shadow: colan.ru/forumnew/view.php?idthread=14457
Poluxe гость
10 июня 2007 г., 16:02
Подскажите как правильно выбрать ОПН по 35кВ