Подскажите как проверить однофазное УЗО если оно уже в сети, если опустить момент “пальцы в разетку”, а также кнопку “тест”?
muzr специалист
17 ноября 2003 г., 14:10
Если есть на УЗО кнопка “ТЕСТ” то при нажатии кнопки по тестовой цепи протекает контрольный ток заданного значения, являющийся для УЗО дифференциальным отключающим, который должен вызвать срабатывание УЗО.
илья гость
17 ноября 2003 г., 16:16
Есть специальные приборы замеряющие ток утечки, при которой срабатывает УЗО, но при наличии такого прибора УЗО придется снимать. А если хочешь проверить не снимая, то в твоем вопросе все описано (рекомендую все же пользоваться кнопкой “ТЕСТ”)
ozi Ключник
17 ноября 2003 г., 16:58
Можно по диагонали УЗО аккуратно подключить резистор ватта два. рассчитать для 30 мА УЗО: 220/30 -10% на точность УЗО и резистора =6,6 кОм – ближайший номинал – 6,8 кОм. При подключении резистора дб 100% отключка. Можно проверить и верхнюю границу неотключки. Резистор дб 220/30 +10% =8,1 кОм – номинал 8,2 кОм. Отключки при таком резисторе не дб. С 10% точностью можно об этом говорить. Кнопка к сожалению не всегда срабатывает и точность ее за смертельным пределом по практике : colan.ru/forumnew/view.php?idx=196&from=20&step=20
golubkin Ключник
20 ноября 2003 г., 11:05
Есть такой прибор MRP-200. УЗО снимать не надо.
Viewing 0 reply threads
Вы должны войти в систему, чтобы ответить в этой теме.