Добрый день,вечер,ночь ! Как рассчитать сечение кабеля длинной 180м установленная мощность74,9Квт????? ОЧЕНЬ НУЖНО ! Плиз!!!! Мих.
Инженер профи
10 марта 2005 г., 10:44
Земля – воздух ?
Nick52 специалист
11 марта 2005 г., 00:38
мих: Установленная мощность мало что дает. Нужна единовременная, т.е. расчетная.
Чиж профи
12 марта 2005 г., 12:05
Nick52: Для расчета можно взять установленную, тогда точно пройдут любые режимы. мих: Сначала выбирай по току . Грубо ток линии будет 112 А. Значит сечение кабеля не менее: – 50 кв.мм по меди и 70 кв.мм. по аллюминию при воздушной прокладке – 25 кв.мм. по меди и 35 кв.мм. по аллюминию при прокладке в земле Потом проверяй по падению напряжения. При использовании кабеля 70 кв.мм. с аллюминиевыми жилами падение получается около 4,2 %. ПРи 50 кв.мм. по аллюминию – 5,6 %, т.е. уже не проходит. По медному кабелю – 50 кв.мм. сечением – 3,7 %, 35 кв.мм. сечением – 5,0 %, т.е. уже много. В итоге и выходит, что не менее 50 кв.мм. по меди или 70 кв.мм. по аллюминию нужно брать кабель.Тогда и способ прокладки не будет иметь значения (для любого пройдет)
Сергей гость
09 июля 2005 г., 01:29
Добрый день!Нарисовалась недавно аналогичная проблема!На даче решили провести новую ЛЭП. По воздуху,длина линии -800м,ТП-0,4 кв,всего 10 участков,местные специалисты сказали что нужен 95 сип2а.Столбы посчитали через 35 метров. C 95 СИП2а получается очень дорого.Подскажите может быть хватит 70сипа и можно ли использовать СИП4? Спасибо.Сергей.Мощность100квт
КОСТЯ. IRK профи
09 июля 2005 г., 20:23
Сергей: Судя по харакктеристикам СИПов, 95 многовато, если расчётная мощность 100 кВт. Что касается СИП4 – а что он уже вне закона? Конечно можно. А по длине пролёта могу сказать, что это в основном принимается по расположению потребителей – чтобы удобно было ввода делать (длина ввода. угол, припятствия и пр.)
Чиж профи
09 июля 2005 г., 23:17
Сергей: Строго говоря, по падению напряжения даже 95 не проходит 70 точно не покатит, если реально нагрузка правда будет 100 кВт А какой брать.. СИП-4 не очень интересен для магистрали, т.к. не имеет несущей жилы…
Берлиоз гость
10 июля 2005 г., 11:38
100квт-не многовато для садов? 30-50-расчетная-реально. А 2-е-сети с перспективой смотрят-еще будут абоненты-чтоб не тянуть опять. Ну а платить вам-40% -если на балансе сетей. У нас так.
Marat ученик
21 ноября 2005 г., 11:34
СИП 4 вешать не очень умно….финская заморочка….это такая дура…СИП 2А выйдет дешевле а на 100кВт хватит СИП 3х70+1х70
Гость гость
18 февраля 2011 г., 18:31
подскажите расчетную формулу для расчета сечения ЛЭП 6кВ на нагрузку 45 кВт… длина 400м…
Эл.40 профи
18 февраля 2011 г., 18:35
S=45кВтх400мх0,000088/5%=0,32мм2
Гостинец гость
19 февраля 2011 г., 16:45
лучше через экономическую плотность тока. j(6-10кв)=0,6 А/мм. j(0,38кв)=0,4 А/мм.
Гостинец гость
19 февраля 2011 г., 16:51
Сергей: по поводу дачи- энергетики правы ! 95 мм не менее иначе при такой большой длине и небольшом трансформаторе не сработает защита от однофазных замыканий ( по ПУЭ время срабатывания не более 5 сек). замкнет в конце линии например кабель на счетчик на опоре и выгорит ….плюс может где нибудь отвалится ноль. спасет только если в подстанции автоматы с токовым реле в нулевом проводе.
Мамен гость
07 августа 2012 г., 11:27
90квт как расчитать, сечения кабеля
kifa профи
07 августа 2012 г., 11:39
программа аврал дельта в помощь
Гость гость
12 декабря 2012 г., 19:36
на 25кВт
Кукин Сот гость
14 декабря 2012 г., 15:58
Вы чё – с ума посходили? Дьяков, “Типовые расчёты” в помощь, ПУЭ и 49-е постановление Минэнерго. А то уже за расчётом сечения кабеля на форум бегут.
r>
Сотовый кукиш гость
16 декабря 2012 г., 12:43
Поддерживаю!! А то вы тут разболтались, с ума посходили…