Как расчитать сечение кабеля

    • #52715
      Николай
      Ключник

      мих
      гость

      10 марта 2005 г., 09:55

           

      Добрый день,вечер,ночь ! Как рассчитать сечение кабеля длинной 180м установленная мощность74,9Квт????? ОЧЕНЬ НУЖНО ! Плиз!!!!
      Мих.

             

      Инженер
      профи

      10 марта 2005 г., 10:44

            

      Земля – воздух ?

      Nick52
      специалист

      11 марта 2005 г., 00:38

            

      мих:
      Установленная мощность мало что дает. Нужна единовременная, т.е. расчетная.

      Чиж
      профи

      12 марта 2005 г., 12:05

            

      Nick52:
      Для расчета можно взять установленную, тогда точно пройдут любые режимы.
      мих:
      Сначала выбирай по току . Грубо ток линии будет 112 А. Значит сечение кабеля не менее:
      – 50 кв.мм по меди и 70 кв.мм. по аллюминию при воздушной прокладке
      – 25 кв.мм. по меди и 35 кв.мм. по аллюминию при прокладке в земле
      Потом проверяй по падению напряжения.
      При использовании кабеля 70 кв.мм. с аллюминиевыми жилами падение получается около 4,2 %.
      ПРи 50 кв.мм. по аллюминию – 5,6 %, т.е. уже не проходит.
      По медному кабелю – 50 кв.мм. сечением – 3,7 %, 35 кв.мм. сечением – 5,0 %, т.е. уже много.
      В итоге и выходит, что не менее 50 кв.мм. по меди или 70 кв.мм. по аллюминию нужно брать кабель.Тогда и способ прокладки не будет иметь значения (для любого пройдет)

      Сергей
      гость

      09 июля 2005 г., 01:29

            

      Добрый день!Нарисовалась недавно аналогичная проблема!На даче решили провести новую ЛЭП. По воздуху,длина линии -800м,ТП-0,4 кв,всего 10 участков,местные специалисты сказали что нужен 95 сип2а.Столбы посчитали через 35 метров.
      C 95 СИП2а получается очень дорого.Подскажите может быть хватит 70сипа и можно ли использовать СИП4? Спасибо.Сергей.Мощность100квт

      КОСТЯ. IRK
      профи

      09 июля 2005 г., 20:23

            

      Сергей:
      Судя по харакктеристикам СИПов, 95 многовато, если расчётная мощность 100 кВт. Что касается СИП4 – а что он уже вне закона? Конечно можно. А по длине пролёта могу сказать, что это в основном принимается по расположению потребителей – чтобы удобно было ввода делать (длина ввода. угол, припятствия и пр.)

      Чиж
      профи

      09 июля 2005 г., 23:17

            

      Сергей:
      Строго говоря, по падению напряжения даже 95 не проходит
      70 точно не покатит, если реально нагрузка правда будет 100 кВт
      А какой брать.. СИП-4 не очень интересен для магистрали, т.к. не имеет несущей жилы…

      Берлиоз
      гость

      10 июля 2005 г., 11:38

            

      100квт-не многовато для садов? 30-50-расчетная-реально. А 2-е-сети с перспективой смотрят-еще будут абоненты-чтоб не тянуть опять. Ну а платить вам-40% -если на балансе сетей. У нас так.

      Marat
      ученик

      21 ноября 2005 г., 11:34

            

      СИП 4 вешать не очень умно….финская заморочка….это такая дура…СИП 2А выйдет дешевле а на 100кВт хватит СИП 3х70+1х70

      icq: 267786628

      Гость
      гость

      18 февраля 2011 г., 18:31

            

      подскажите расчетную формулу для расчета сечения ЛЭП 6кВ на нагрузку 45 кВт… длина 400м…

      Эл.40
      профи

      18 февраля 2011 г., 18:35

            

      S=45кВтх400мх0,000088/5%=0,32мм2

      Гостинец
      гость

      19 февраля 2011 г., 16:45

            

      лучше через экономическую плотность тока. j(6-10кв)=0,6 А/мм.
      j(0,38кв)=0,4 А/мм.

      Гостинец
      гость

      19 февраля 2011 г., 16:51

            

      Сергей:
      по поводу дачи- энергетики правы ! 95 мм не менее иначе при такой большой длине и небольшом трансформаторе не сработает защита от однофазных замыканий ( по ПУЭ время срабатывания не более 5 сек).
      замкнет в конце линии например кабель на счетчик на опоре и выгорит ….плюс может где нибудь отвалится ноль. спасет только если в подстанции автоматы с токовым реле в нулевом проводе.

      Мамен
      гость

      07 августа 2012 г., 11:27

            

      90квт как расчитать, сечения кабеля

      kifa
      профи

      07 августа 2012 г., 11:39

             

      программа аврал дельта в помощь

      Гость
      гость

      12 декабря 2012 г., 19:36

            

      на 25кВт

      Кукин Сот
      гость

      14 декабря 2012 г., 15:58

            

      Вы чё – с ума посходили?
      Дьяков, “Типовые расчёты” в помощь, ПУЭ и 49-е постановление Минэнерго. А то уже за расчётом сечения кабеля на форум бегут.

      Сотовый кукиш
      гость

      16 декабря 2012 г., 12:43

            

      Поддерживаю!!
      А то вы тут разболтались, с ума посходили…

             