Подскажите, плс., как выбрать шину РЕ в распредщите?
RRR гость
31 июля 2002 г., 14:32
Сергей, Как понять “выбрать шину”? Можно ли поподробней узнать о сути проблемы?
2ALL Ключник
31 июля 2002 г., 14:50
Сергей, Если по мощности, то не менее нейтральной.
2ALL Ключник
31 июля 2002 г., 14:53
Но, вообще-то, надо видеть схему, чтобы не ошибиться с советом.
2ALL Ключник
31 июля 2002 г., 17:14
Сергей, При первом беглом осмотре схемы, присланной по почте, ничего особенного в щитке нет. Это может быть обычный металлический или пластиковый щиток наружного или внутреннего монтажа. Обычно Legrand, Gewiss, ABB, IDE и т.д. комплектует такие щитки шинами N и PE равными по мощности и конструктивно объединенными в один блок. Так что тут задумываться особо не надо. Вроде этой
Кстати, без особой надобности не следует использовать 3-фазный вводной автомат. Лучше использовать 3 однофазных, а перед ними установить 3-фазный рубильник. Я бы еще посоветовал использовать УЗО на 30mA на каждую фазу в паре с ДПН (Датчиком Превышения Напряжения) – получится “непотопляемая” схема.
don гость
01 августа 2002 г., 00:13
А если вводной 3-х полюсный автомат на 100 А ,то при использовании однополюсного на каждую фазу достаточно на 33,3333 А ?
2ALL Ключник
01 августа 2002 г., 13:07
don, Нет. 3-полюсный автомат на 100 – это, попросту говоря, 3 обединенных одним механизмом срабатывания однополюсных автомата на 100A. 100+100+100. Так что 3-полюсняй автомат 100A можно заменить только тремя однополюсными на 100A.