Как выполнить ответвление от ЛЭП 10 кВ

    • #53129
      Николай
      Ключник

      belkotloprom
      профи

      21 сентября 2005 г., 12:47

           

      Как выполнить ответвление от ЛЭП 10 кВ, кабелем к ТПП. Я так понимаю на опору поднимаешь кабель, там концевую муфту и ОПН. Но закрадывется мысль не нужен ли разъеденитель и предохранители, длинна кабельной линии около 1 километра, подсоеденяюсь в середине ЛЭП.

             

      Marat
      ученик

      21 сентября 2005 г., 15:10

            

      на концевой опоре К10-1 необходима установка КРМ-1 (разъединитель и кабельная муфта) по типовому 3.407.1-143.1.27
      и естественно ОПН, а предохранители ПКТ-10 устанавливаются в ТП

      icq: 267786628

      СИПлый
      новичок

      21 сентября 2005 г., 15:12

            

      по опоре поднимаешь кабель и устанавливаешь РЛНД с ОПНами (в этом сл. РЛНД необходим для оперативного отключ. при авариях, ну а ОПН от перенапруги)

      Marat
      ученик

      21 сентября 2005 г., 15:14

            

      а что есть необходимость тянуть КЛ так далеко??? ВЛкой дотащить не реально???…если такая длинная то лучше и предохранители установить

      icq: 267786628

      belkotloprom
      профи

      21 сентября 2005 г., 15:53

            

      Да заказчик хочет кабелем и все, А что такое РЛНД, можно ли лист с типового 3.407.1-143.1.27 прислать как нибудь мне на serge.sp@gmail.com . Вообще я ставль 1 тр. КТП продного типа между 2 линий 10 кВ. Да и я не в концевую присоеденяюсь а в промежуточную.

      icq: 295062843 web-сайт

      Marat
      ученик

      28 сентября 2005 г., 18:23

            

      РЛНД это разьединитель…его так же можно установить и не промежуточной опоре…и так же сделать кабельную муфту. Странно как можно проектировать без типового

      icq: 267786628

      belkotloprom
      профи

      29 сентября 2005 г., 15:35

            

      Как как береш и проектируешь 🙂 надо сделать а что до этого с высокой частью почти не работал начальство не интересует, все нашел типовой, спасибо. тока у нас в Белорусии свои типовые разработанные нашими “спецами”.

      icq: 295062843 web-сайт

      КОСТЯ. IRK
      профи

      29 сентября 2005 г., 21:36

            

      belkotloprom:
      у нас в Белорусии свои типовые
      Очень интересно. А чем они отличаются от “наших” (Российских)? Можно взглянуть? Для общего развития.

      belkotloprom
      профи

      30 сентября 2005 г., 12:45

            

      Как в анекдоте те же яйца тока сбоку, все то же самое только оборудование отечественных производителей и выпускаються (и РАСПРОСТРОНЯЮТЬСЯ) Белорускими проектнами институтами, а так принципеального отличия нет. Это как с ПУЭ у нас выпускаеться своя версия ПУЭ на основе 6; 7 еще не принят официально т.к. возникли проблемы с изданием и правами, но все проектировщики, энергонадзор и т.д. пользуються 7 росийским ПУЭ.

      icq: 295062843 web-сайт

      Чиж
      профи

      02 октября 2005 г., 20:30

            

      belkotloprom:
      У нас в обязаловку кроме РЛНД и ОПНов перед переходом в кабель ставится ячейка секционирующая с вакуумником

      Rustmaker
      профи

      03 октября 2005 г., 11:31

            

      заказчик хочет кабелем и все
      Вот когда счет за реактивку получит, по-другому запоет…
      20 квар на километр.

      КОСТЯ. IRK
      профи

      03 октября 2005 г., 22:16

            

      Чиж:
      перед переходом в кабель ставится ячейка секционирующая с вакуумником
      Позвольте любопытства ради вопрос. А как вы решаете вопросы с оперативным током? Т.е. откудова его берёте?

      Rustmaker
      профи

      04 октября 2005 г., 09:15

            

      Оперативное напряжение проще всего добыть из трансформатора типа ОМ.

      belkotloprom
      профи

      04 октября 2005 г., 11:28

            

      А как эту ячейку разместить возле опоры? Да история продолжаеться заказчик увидел стоймость кабеля, все делаю одну линию кабелем а вторую ВЛ. еще легче

      icq: 295062843 web-сайт

      Rustmaker
      профи

      04 октября 2005 г., 14:22

            

      как эту ячейку разместить возле опоры?
      Однофазные масляные трансформаторы ОМ 10-1.25 наружной установки с выходным напряжением 230 В используют железнодорожники для питания светофоров, автоматики и т.п. Так что достаточно шкафа, а ОМ будет стоять наверху.
      А еще бывают сухие трансы аналогичных параметров. И обслуживать не надо.

             