Как выполнить ответвление от ЛЭП 10 кВ, кабелем к ТПП. Я так понимаю на опору поднимаешь кабель, там концевую муфту и ОПН. Но закрадывется мысль не нужен ли разъеденитель и предохранители, длинна кабельной линии около 1 километра, подсоеденяюсь в середине ЛЭП.
proekt.by
Marat ученик
21 сентября 2005 г., 15:10
на концевой опоре К10-1 необходима установка КРМ-1 (разъединитель и кабельная муфта) по типовому 3.407.1-143.1.27 и естественно ОПН, а предохранители ПКТ-10 устанавливаются в ТП
СИПлый новичок
21 сентября 2005 г., 15:12
по опоре поднимаешь кабель и устанавливаешь РЛНД с ОПНами (в этом сл. РЛНД необходим для оперативного отключ. при авариях, ну а ОПН от перенапруги)
Marat ученик
21 сентября 2005 г., 15:14
а что есть необходимость тянуть КЛ так далеко??? ВЛкой дотащить не реально???…если такая длинная то лучше и предохранители установить
belkotloprom профи
21 сентября 2005 г., 15:53
Да заказчик хочет кабелем и все, А что такое РЛНД, можно ли лист с типового 3.407.1-143.1.27 прислать как нибудь мне на serge.sp@gmail.com . Вообще я ставль 1 тр. КТП продного типа между 2 линий 10 кВ. Да и я не в концевую присоеденяюсь а в промежуточную.
Marat ученик
28 сентября 2005 г., 18:23
РЛНД это разьединитель…его так же можно установить и не промежуточной опоре…и так же сделать кабельную муфту. Странно как можно проектировать без типового
belkotloprom профи
29 сентября 2005 г., 15:35
Как как береш и проектируешь 🙂 надо сделать а что до этого с высокой частью почти не работал начальство не интересует, все нашел типовой, спасибо. тока у нас в Белорусии свои типовые разработанные нашими “спецами”.
КОСТЯ. IRK профи
29 сентября 2005 г., 21:36
belkotloprom: у нас в Белорусии свои типовые Очень интересно. А чем они отличаются от “наших” (Российских)? Можно взглянуть? Для общего развития.
belkotloprom профи
30 сентября 2005 г., 12:45
Как в анекдоте те же яйца тока сбоку, все то же самое только оборудование отечественных производителей и выпускаються (и РАСПРОСТРОНЯЮТЬСЯ) Белорускими проектнами институтами, а так принципеального отличия нет. Это как с ПУЭ у нас выпускаеться своя версия ПУЭ на основе 6; 7 еще не принят официально т.к. возникли проблемы с изданием и правами, но все проектировщики, энергонадзор и т.д. пользуються 7 росийским ПУЭ.
Чиж профи
02 октября 2005 г., 20:30
belkotloprom: У нас в обязаловку кроме РЛНД и ОПНов перед переходом в кабель ставится ячейка секционирующая с вакуумником
Rustmaker профи
03 октября 2005 г., 11:31
заказчик хочет кабелем и все Вот когда счет за реактивку получит, по-другому запоет… 20 квар на километр.
КОСТЯ. IRK профи
03 октября 2005 г., 22:16
Чиж: перед переходом в кабель ставится ячейка секционирующая с вакуумником Позвольте любопытства ради вопрос. А как вы решаете вопросы с оперативным током? Т.е. откудова его берёте?
Rustmaker профи
04 октября 2005 г., 09:15
Оперативное напряжение проще всего добыть из трансформатора типа ОМ.
belkotloprom профи
04 октября 2005 г., 11:28
А как эту ячейку разместить возле опоры? Да история продолжаеться заказчик увидел стоймость кабеля, все делаю одну линию кабелем а вторую ВЛ. еще легче
Rustmaker профи
04 октября 2005 г., 14:22
как эту ячейку разместить возле опоры? Однофазные масляные трансформаторы ОМ 10-1.25 наружной установки с выходным напряжением 230 В используют железнодорожники для питания светофоров, автоматики и т.п. Так что достаточно шкафа, а ОМ будет стоять наверху. А еще бывают сухие трансы аналогичных параметров. И обслуживать не надо.