Доброго дня, коллеги! Помогите разобраться с вопросом.
Имеем здание большого торгового центра Арендодателя, в котором арендуется торговая площадь(6000 м кв.) под продовольственный гипермаркет.
От собственной ТП, Арендодатель запитывает ГРЩ гипермаркета двумя взаиморезервируемыми кабельными линиями, каждая из которых прокладывается в четыре нитки четырехжильными кабелями АВВГ 4х(4х240). В здании самого торгового центра имеется несколько щитовых с собственными ГЗШ, а в щитовой гипермаркета будет выполнено разделение PEN-проводников (приходящих из ТП кабелей) на N и РЕ и организована собственная ГЗШ гипермаркета.
При этом роль ГЗШ гипермаркета будет выполнять РЕ-шина ГРЩ гипермаркета.
Вопрос: каким сечением должен обладать проводник соединяющий ГЗШ в несколькоких щитовых торгового комплекса и ГЗШ гипермаркета?
Нужно ли вообще объединять ГЗШ разных щитовых РЕ-проводниками, если они принадлежат разным арендаторам, но находятся в одном торговом комплексе? Никогда не сталкивался с объектами, где выполняется несколько ГЗШ.
Вообще так бывает? Все щитовые (их около 10) торгового комплекса запитываются из ТП тоже четырехжильными кабелями.