Кассовые аппараты и УПС

    • #57350
      Николай
      Ключник

      Berlioz
      гость

      03 сентября 2009 г., 15:31

           

      В супермакете надо над каждой кассой (всего их 28 ) монтировать (на кабельном канеле): двойную розетку через УПС и 2 двойных розетки простых. Розетки от УПС-нужны для кассовых аппаратов и весов. Как тут делать? На каждую кассу свой УПСик? Либо общий на 28 касс ? И какая мощность на 1 кассу и весы. Как УПС посчитать? Заказчик-финн

             

      bashnia
      профи

      03 сентября 2009 г., 15:51

            

      Berlioz:
      По кассовым аппаратам смотреть паспорта надо, мне технологи давали 0,35 кВт каждый. По весам брал 0,1 кВт.
      Что касается УПСов сказать не могу не сталкивался. Запитывал это все хозяйство от щита слаботочки, который в свою очередь в голове запитывался по первой категории и все.

      Berlioz
      гость

      03 сентября 2009 г., 16:04

            

      извините- 2 8 касс, не рожа
      Ваше решение-самое приемлемое (для меня, не для клиента). Предложу по УПСику-под столом у каждой кассирши. Обычного, на 600Вт, на 15 мин. (как компютерам) должно хватить.

      Berlioz
      гость

      07 сентября 2009 г., 15:48

            

      Всё-таки-заказчик гипермаркета хочет всюду централизованные УПСы (кассовые аппараты, весы, серверные…). Вопрос-для УПС (серьёзного, с байпасом, с 2-мя питаниями) надо отдельное помещение? Или можно их (УПСы) пихать в щитовые?
      А на IТ точки (охраны) -так вообще получается УПС 2кВт (на 15 мин). Куда его? Тоже помещение отдельное? Никогда не делал централизованных УПС…

      Гость
      гость

      07 сентября 2009 г., 16:40

            

      Berlioz:
      Выбор УПС в даном случае (для 28 касс) лучше сделать под конкретные аппараты, чтоб не выстрелить из пушки по воробьям: кассовые аппараты сей потребляют совсем мало, м.б. 10-20 Вт. Поэтому попроси выдать тебе конкретные типы кассовых аппаратов и весов. От технологов или заказчика.

      Berlioz
      гость

      07 сентября 2009 г., 19:11

            

      А помещение для централиз. УПС-по любому-отдельное? УПС на 16кВА с блоком батарей на 25мин.-занимает (грубо) 2х1м. На каждую сторону даю по 1м. Итого помещение под УПС-4х3м. Так? А то тут с архитекторами воюю.

      Гость
      гость

      07 сентября 2009 г., 20:01

            

      А ще УПС-ам кондиционирование надо делать.
      Они любят 20-25 гр. цельсия

      OHEMS
      гость

      08 сентября 2009 г., 00:25

            

      Berlioz:
      По кассовым аппаратам смотреть паспорта надо,
      1.Cовременные кассовые аппараты как правило идут со своим бесперебойником, чтоб в случае обесточки завершить расчеты с покупателем, а не торговать на них.
      2. Кассовые боксы обычно уже укомплектованы розетками для касс и весов( по памяти что-то около 3-х штук, а также кнопкой вызова администрации. Уточните у технолога если таковой имеется у вашего объекта. Но если у вас в оборудовании записан кассовый бокс(рабочее место кассира) то и не заморачивайтесь там все есть
      3. Касовый аппарат 60-90Вт, Электронные весы также

      Эл2
      профи

      08 сентября 2009 г., 14:59

            

      Berlioz:
      возможно задача выглядит проще. Кассы запитываются по I категории, и УПСами добиваются непрерывности питания на время переключения автоматики АВР. Это время исчисляется секундами, а не минутами.
      Мощность кассового оборудования не высока, и для расчёта сети и мощности вполне подойдёт мощность обычной розетки.
      Предложу такой вариант 28х2х0,1=5,6кВт. Кс-0,8. При Соsф-0,8, полная мощность не превысит 7кВА. УПС на 10 кВА совсем небольшой.
      Под УПС лучше сделать щит с байпасом и группой отходящих по 3-5 кассовых аппар. на каждую.
      Кондиционирование для такого оборудования не нужно. Установить его можно практически в любой электрощитовой.

      Berlioz
      гость

      08 сентября 2009 г., 21:07

            

      Спасибо.
      Ставлю для УПС щиток, от него от 2-х автоматов на УПС питание. И ставлю, по заданию, “Селекторный переключатель с положениями: 1-0-2”. Что это такое? Селекторный переключатель. Я понял, что при ремонте-переключение на By Pass, чтобы без питания не оставить всю линию?

      Дмитрий
      гость

      09 сентября 2009 г., 10:59

            

      Berlioz:

      Селекторный переключатель. Я понял, что при ремонте-переключение на By Pass, чтобы без питания не оставить всю линию?

      А разве на байпасе такого переключателя не предусмотрено?

      Эл2
      профи

      09 сентября 2009 г., 13:51

            



      Переключение ручное, блокировка механическая.

             

    • #69421
      Anonymous
      Inactive

      спасибо за инфу