Копировальная техника

    • #53471
      Николай
      Ключник

      Al Ща
      профи

      26 января 2006 г., 14:28

           

      Ситуация: сгорел трансформатор тока в КТП, после замены работает все, кроме копировального аппарата, причем в сети другого трансформатора он работает. Пробовали другой (новый) аппарат – то же самое. У кого какие мысли?

             

      ozi
      Ключник

      26 января 2006 г., 14:33

            

      Могу попробовать с обратного конца: какой копир и как не работает как можно точнее?

      Al Ща
      профи

      26 января 2006 г., 14:46

             

      Копир Cenon, мелкий настольный, подробнее не помню. При включении выдает ошибку Е9 (по ссылке в техописании -необычное поведение, обращайтесь в сервисный центр).

      ozi
      Ключник

      26 января 2006 г., 15:12

            

      Что может означать код ошибки E9 на аппаpатах FC230? Пpичем эта ошибка появляется неpегуляpно: может сpазу после включения, а может после нескольких копий.
      Ответ:
      В этих аппаратах это – проблемы с питанием, т.е. не хватает мощности. Для начала проверьте сеть 220В.

      Т.е. у вас похоже или просто просаживается напряжение или при включении. Посмотрите затяжку контактов или сам транс не слишком ли высокоомый.

      Al Ща
      профи

      26 января 2006 г., 15:21

             

      По поводу мощности: работает освещение, обогреватели, факс, куча компьютеров. Фазное – 218-227В, линейное 380-390В. Трансформатор – ТМ 100/10, загружен % на 50. Пробовали в разные розетки – с тем же результатом.
      Пробовапи от генератора – все работает!? Проблема в сети, трансформаторе?

      ozi
      Ключник

      26 января 2006 г., 15:35

            

      220 В может несинусоидальное (220 В среднеквадратичное, но максимальное не 300 В) или кратковременно проваливается. Копиры имеет много цепей 220: транс дежурного режима, имп блок питания, печка, лампы освещения и пр. В импульсе могут очень много кушать – киловатт и слежение во времени хорошо за всем поставленно. Большинству др техники на это начхать.
      Не знаю как выглядет наяву, можно типа профилактики транса сделать – разъемы снять, зачистить и взад. При примерно одной хорошей нагрузке на трансах одинаковое падение напряжения? Может и просто совпадние – на этой фазе синусоидальность кривая стала из-за какой-нибудь хрени.

      Чиж
      профи

      26 января 2006 г., 23:08

            

      Al Ща:
      Дурная мысль, но все же… Проверить, а к вторичной обмотке замененного ТТ че-нибудь подключили? Не оставили ли разомкнутую обмотку?

      Al Ща
      профи

      27 января 2006 г., 07:32

             

      Чиж:
      К тт – тот же учет.
      ozi:
      Доп. информация: перед этим на ВЛ, питающей транс, развалился изолятор. Попробуем посмотреть транс, но проблема с отключением – КТП практически брошена, эксплуатирует не-пойми- кто.

      ozi
      Ключник

      27 января 2006 г., 10:29

            

      Народ с копирами и такими траблами пытался с тавить Смарт УПСы или кондиционеры, результат не знаю. Если недорого, мож попробовать есть ли толк и купить.

      Al Ща
      профи

      27 января 2006 г., 15:11

             

      Дошли руки – посмотрел сам:
      Трансформатор – не 100/10, а 400/10, загружен на 10% (включая нагрев), тт 50/5.
      Поймал местного “електрика” – заставил отключить ВЛ 10. На трансе- витковое по 0,4 (разница по обмоткам порядка 30%).
      Нагрузка по фазе а – 40А, в – 40А, с – 2А. От КТП к нагрузке – метров 500 ВЛ 0,4кВ. Копир заработал на одной из нагруженных фаз. Теперь народ будет ждать пока что-нибудь не сгорит…

             