Котедж по II категории

    • #53445
      Николай
      Ключник

      Эл2
      профи

      18 января 2006 г., 14:23

           

      Просит заказчик два ввода, для своего дома.
      Заявить мощность не вопрос, а пропустит ли надзор такую вольность?
      Кто имел приценденты?
      Поведайте.
      С Уважением
      Эл

             

      страницы: 1 2

      Ren
      профи

      18 января 2006 г., 14:58

            

      А сети дадут???

      icq: 264-248-163

      укравший
      профи

      18 января 2006 г., 15:47

            

      по идее! По требованию Заказчика можно увеличивать категорию(помоему СП)!!! По факту ему могут такие ТУ выдать что мало не покажется

      Ъ
      гость

      18 января 2006 г., 17:14

            

      Просит заказчик два ввода, для своего дома
      Заявить мощность не вопрос, а пропустит ли надзор такую вольность?
      Два ввода от одной линии – глупо;
      Два ввода от независимых источников одной Электросетевой компании – очень дорого будет;
      Два ввода от разных Электросетевых – почти 100 % Надзор не разрешит;
      Второй ввод от от дизель-генератора (технологической электростанции потребителя) вполне разумно, относительно недорого и более надежно …. но так Электросетевая может повозражать, но запретить не сможет.

      укравший
      профи

      18 января 2006 г., 17:43

            

      Ъ:
      но так Электросетевая может повозражать, – почему ЭТО?

      Ren
      профи

      18 января 2006 г., 17:44

            

      Ъ:
      Два ввода от разных Электросетевых – почти 100 % Надзор не разрешит; почему ЭТО?

      icq: 264-248-163

      укравший
      профи

      18 января 2006 г., 18:08

            

      Ren:
      т.е. если я Захочу на даче Дизель то официально без вариантов? А им то что?

      Ren
      профи

      18 января 2006 г., 18:40

            

      укравший:
      За дизель и базара нет – хочу и ставлю, моя территория – кто с мечом придет тот от него и погибнет!!!

      Просто сети скорее всего два ввода от себя не дадут. Просто решат что жирно будет. Хотя за деньги можно все

      icq: 264-248-163

      Vladimir-1
      профи

      18 января 2006 г., 18:43

            

      укравший:
      Могу предположить, что поскольку “на даче” эксплуатировать дизель будут не специалисты, то есть вероятность, что напряжение (в аварийной ситуации, когда основная сеть не работает) с дизельной станции попадет в сеть на ТП. Который в обратную сторону сработает как повышающий трансформатор и на стороне высокого напряжения появится хороший импульс. Возможно этого и боятся.

      Ren
      профи

      18 января 2006 г., 18:46

            

      Ну так и ИБП для компьютеров тоже запретить нада – вдрух кто его выход подключит в розетку, чтоб холодильник на время отключения подпитать
      Зазаемление при производстве работ накладывать нада!!!

      icq: 264-248-163

      укравший
      профи

      18 января 2006 г., 19:02

            

      Vladimir-1:
      По поводу эксплуатаци согласен…

      Al Ща
      профи

      19 января 2006 г., 07:34

             

      Vladimir-1:
      На вводах в схему можно контакторы завязать блокировкой.

      Гость
      гость

      19 января 2006 г., 09:07

            

      Категорию надежности электроснабжения выбирает потребитель и никто в этом его не может ограничить. Для вас и третья категория может быть дорогая. Стоимость не ограничивает категорию.

      Ъ
      гость

      19 января 2006 г., 09:19

            

      но так Электросетевая может повозражать, – почему ЭТО? – потому, что есть вероятность, что напряжение (в аварийной ситуации, когда основная сеть не работает) с дизельной станции попадет в сеть на ТП. Который в обратную сторону сработает как повышающий трансформатор
      Два ввода от разных Электросетевых – почти 100 % Надзор не разрешит; – почему ЭТО? – по той же причине – наличие технической возможности подачи встречного напряжения.
      Категорию надежности электроснабжения выбирает потребитель и никто в этом его не может ограничить.
      – в отношении Гражданина, использующего эл.энергию для бытовых нужд – совершенно верно: а для Юр.Лиц и ПБОЮЛ смотрим нормативные документы по категорийности для объектов с конкретным хозяйственным назначением.

      Ren
      профи

      19 января 2006 г., 22:23

            

      Al Ща:
      Лучше всего реверсивный рубильник АВВ поставить – дешево и надежно.

      icq: 264-248-163

      VladimirKh
      профи

      29 мая 2006 г., 10:16

            

      А какую функцию выполняет реверсивный рубильник? Типа перекидник обычный?

      icq: 339182802

      4yk
      профи

      29 мая 2006 г., 11:39

            

      Vladimir-1:
      Совершенно точно. Наш надзор требует выполнения “мероприятий по недопущению попадания вырабатываемой эл/эн в сеть энергоснабжающей организации”. Самый надежный способ для II категории – перекидной рубильник с видимым разрывом.

      VladimirKh
      профи

      29 мая 2006 г., 12:58

            

      4yk:
      Спасибо, только вот, как это с видимым разрывом

      icq: 339182802