Маркировка электропроводок

    • #52355
      Николай
      Ключник

      bolik
      специалист

      22 января 2004 г., 08:50

           

      Кто знает есть такое НД бпо маркировке электропроводок.
      Если кто сдавал энергонадзору, на какие НД они ссылаются если требуют маркировать куда отходит, длину, тип, сами провода. Я понимаю что это удобно и многие так делают, но интересует именно НД. То ли их в кабельные линии приписывают, то ли что то ещё. Этим летом сдавали объект Энергонадзору, тот чисто не привязываясь не останавливал на этом внимание, только как требуется подписание щитков и сборок.

             

      bolik
      специалист

      22 января 2004 г., 08:53

            

      Cергей Музыка
      гость

      22 января 2004 г., 09:21

            

      Я оформляю это в виде кабельного журнала, где все указывается: тип кабеля, длина, откуда, куда и также указана маркировка кабеля.

      Cергей Музыка
      гость

      22 января 2004 г., 09:33

            

      Согласно ГОСТу 21.613-88.

      bolik
      специалист

      22 января 2004 г., 09:42

            

      Cергей Музыка:
      Я не про проект, я про монтаж.

      Rick
      специалист

      22 января 2004 г., 10:03

            

      ПТЭЭП
      2.4.5. …Открыто проложенные кабели, а также все кабельные муфты должны быть снабжены бирками; на бирках кабелей в начале и конце линии должны быть указаны марка, напряжение, сечение, номер или наименование линии; на бирках соединительных муфт – номер муфты, дата монтажа.
      Бирки должны быть стойкими к воздействию окружающей среды. Они должны быть расположены по длине линии через каждые 50 м на открыто проложенных кабелях, а также на поворотах трассы и в местах прохода кабелей через огнестойкие перегородки и перекрытия (с обеих сторон).
      2.6.6. …Автоматические выключатели, колодки предохранителей должны иметь маркировку с указанием наименования присоединения и номинального тока.
      СНИП 3.05.06-85
      3.22. Провода и кабели, прокладываемые в коробах и на лотках, должны иметь маркировку в начале и конце лотков и коробов, а также в местах подключения их к электрооборудованию, а кабели, кроме того, также на поворотах трассы и на ответвлениях.
      3.103. Каждая кабельная линия должна быть промаркирована и иметь свой номер или наименование.
      3.104. На открыто проложенных кабелях и на кабельных муфтах должны быть установлены бирки.
      На кабелях, проложенных в кабельных сооружениях, бирки должны быть установлены не реже чем через каждые 50—70м, а также в местах изменения направления трассы, с обеих сторон проходов через междуэтажные перекрытия, стены и перегородки, в местах ввода (вывода) кабеля в траншеи и кабельные сооружения.
      На скрыто проложенных кабелях в трубах или блоках бирки следует устанавливать на конечных пунктах у концевых муфт, в колодцах и камерах блочной канализации, а также у каждой соединительной муфты.
      На скрыто проложенных кабелях в траншеях бирки устанавливают у конечных пунктов и у каждой соединительной муфты.

      bolik
      специалист

      22 января 2004 г., 10:44

            

      Вот именно, скрытые электропроводки, что считать кабельными линиями? Про автоматы не вопрос и открыто проложенные провода – про это четко сказано, клемные сборки опять же вопрос это скорее к релейной защите и автоматике, в проводках это ближе к местам соединений.
      То есть опять казус как с заземляющим устройством зданий, нигде четко не сказано, а на основании чего требуют.

      Rick
      специалист

      22 января 2004 г., 11:24

            

      2bolik:
      нигде четко не сказано, а на основании чего требуют.
      Хм. Вроде все, что нужно тебе написано выше. Чего же боле?
      Каждая кабельная линия должна быть промаркирована и иметь свой номер или наименование – каждая, понимаешь? Независимо от того скрытая она или открытая.
      У тебя скрытая проводка – значит На скрыто проложенных кабелях в трубах или блоках бирки следует устанавливать на конечных пунктах
      У тебя не кабель, а провод? Тогда смотрим на Автоматические выключатели, колодки предохранителей должны иметь маркировку с указанием наименования присоединения – т.е. точно так же маркируем у конечных пунктов.

      bolik
      специалист

      22 января 2004 г., 12:02

            

      Rick:
      Согласен с кабельной линией, автоматами и предохранителями.
      С проводками не совсем на выходе из розетки и в коробках где написано что требуется маркировка? Притом кто видел в старых жилых домах и зданиях маркировку проводов , а принимала госкомиссия, не чета сегодня. Маркировка названий присоединений автоматов кое где еще сохранилась, схемы щитков, но ни разу не видел остатки маркировки проводов, а всё таки старались и если бы однозначно требовалось то как замечание обязательно было бы.

      joe kher
      профи

      22 января 2004 г., 18:36

            

      ПУЭ
      2.1.2. Электропроводкой называется совокупность проводов и кабелей с относящимися к ним креплениями, поддерживающими защитными конструкциями и деталями, установленными в соответствии с настоящими Правилами.
      2.3.2. Кабельной линией называется линия для передачи электроэнергии или отдельных импульсов ее, состоящая из одного или нескольких параллельных кабелей с соединительными, стопорными и концевыми муфтами (заделками) и крепежными деталями, а для маслонаполненных линий, кроме того, с подпитывающими аппаратами и системой сигнализации давления масла.

      Bolik
      гость

      03 февраля 2004 г., 08:31

            

      В продолжение темы, кто на практике и как маркирует электропроводки. У распред коробок, в щитках освещения, на выходе к розетке, выключателю, осветительному прибору…

      олег
      гость

      09 ноября 2005 г., 18:56

            

      как мне определить марку провода и где он применяется?
      провод двухжильный, в середине жилы медный провод обвитый аллюминиевыми жилами, все это в помоему поливинилхлоридной изоляции толшиной примерно 5мм.
      кто знает подскажите пожалуста

      Ъ
      гость

      11 ноября 2005 г., 21:47

            

      а принимала госкомиссия
      Худшей характеристики объекту и дать нельзя! По крайней мере – для нашего субъекта федерации, особенно в последние 5 лет.

      markpro.ru
      гость

      08 июня 2006 г., 10:04

            

      Маркировка провода и кабеля, изготовление этикетки.
      Поставки оборудования и материалов для маркировки кабеля во все регионы России
      markpro.ru/brad
      /cable/index.html

      Центр промышленной маркировки
      (343) 377-78-14

      Гость
      гость

      10 декабря 2006 г., 12:43

            

      а какая инфа необходима и достаточна на бирке?

      Роман-электрик
      профи

      10 декабря 2006 г., 13:40

            

      Гость:
      1.маркировка (обозначение например в проекте М1-1 и т.п.) желательно по проекту чтоб потом знать что откуда и куда
      2 марка кабеля, провода.
      3. длина проводника в метрах.

      Гость
      гость

      11 декабря 2006 г., 07:13

            

      а не достаточно одного номера по проекту? все остальное есть в кабельном журнале. и где прописаны пункты 2-3? что бы знать куда сослаться… и потом, в стойках, где очень много кабеля, так уж нужны такие информативные бирки? я спрашиваю про ОБЯЗАТЕЛЬНУЮ маркировку…..
      с уважением..

      Роман-электрик
      профи

      11 декабря 2006 г., 07:56

            

      все остальное есть в кабельном журнале. там оно конечно есть но через нное время (небольшое) журнал потеряют, гденть забудут и т.д. и потом приходишь на такой объект через 2-3года после его сдачи кроме бирок ничего нет а то и части бирок на кабелях тоже… тока как правило в щитах и остаются, туда видимо реже лазают и где прописаны пункты 2-3? видел что так обозначают, но по ПУЭ вот так
      п.2.3.23. Каждая кабельная линия должна иметь свой номер или наименование. Если кабельная линия состоит из нескольких параллельных кабелей, то каждый из них должен иметь тот же номер с добавлением букв А, Б, В и т.д. Открыто проложенные кабели, а также все кабельные муфты должны быть снабжены бирками с обозначением на бирках кабелей и концевых муфт марки, напряжения, сечения, номера или наименования линии; на бирках соединительных муфт – номера муфты и даты монтажа. Бирки должны быть стойкими к воздействию окружающей среды. На кабелях, проложенных в кабельных сооружениях, бирки должны располагаться по длине не реже чем через каждые 50 м.