    • #53469
      Николай
      Ключник

      Вика
      профи

      25 января 2006 г., 16:25

           

      Добрый день.
      Часто читаю этот форум и получаю кучу информации(СПАСИБО ВАМ ОГРОМНОЕ!), но вот на эти вопросы ответа найти не смогла:
      1. Имеется шкаф управления набитый аппаратурой до предела.Можно ли устанавливать автоматические выключатели на боковой стенке шкафа?
      2. Ввод питания кабелем 5х10.Прокладка кабеля (какого неизвестно) скрыто в стене. Какова максимальная нагрузка на него?
      Беру по таблице 1.3.6 ПУЭ для прокладки в воздухе 55А. Правильно?
      3. Как определить требуется ли в шкафу принудительная вентиляция?
      Заранее спасибо всем откликнувшимся!

             

      Electric14
      профи

      25 января 2006 г., 16:42

            

      Вика:
      1. можно, но внутри
      2. правильно
      3. мне нормативов таких неизвестно.
      примерное сопротивление каждого аппарата 0,005Ом, возьми ток, посчитай мощность, если больше 100 Вт – по моему, надо вентилировать..

      Вика
      профи

      25 января 2006 г., 16:48

            

      Electric14:
      А Вы не знаете есть ли какие-нибудь программы по расчету тепловыделений в шкафах и подбору вентиляторов?

      icq: 604961056

      Инженер
      профи

      25 января 2006 г., 17:37

            

      1.нет
      2.нет ( точно не алюминий, лучше посмотреть все таки )
      3.определяется непосредствено требованием к оборудованию.

      Вика
      профи

      26 января 2006 г., 10:28

            

      как обычно: сколько людей – столько мнений………
      1. Где написано? Уже глаза вылезают – ни одной фразы про это найти не могу
      2. Кабель точно медь. Если нет, тогда как правильно?
      3. Оборудование – реле, пускатели, таймеры, блоки питания, трансформаторы…

      icq: 604961056

      OHEMS
      ученик

      26 января 2006 г., 14:42

            

      НА боковой стенке щитов аппаратура располагается в обоснованных случаях. Просто так автоматы поставить нельзя. Нужно учитывать монтажные зоны существующей апаратуры.
      Если вы говорите,что там битком, то может быть этого сделать и не получится. А габариты шкафа какие? Настенный-напольный? По -поводу вентиляции скорее всего не надо, но хорошо бы посчитать тепловыделения.В моём каталоге Legrand за 2004-2005г на стр. 183 есть методика выбора системы охлаждения, но я ей пока ни разу не воспользовался, попробуйте… Для проектирования щитов есть документ -ОЛХ.684.002-90″Устройства комплектные низковольтные.Управление электроустановками.Руководящие материалы.”
      А что за нужда впихивать Автоматы в готовый шкаф? Ну поставте их в боксе рядом.

      kristobal
      профи

      26 января 2006 г., 14:58

            

      Вика
      вот в этой ветке Ссылка найдете линк на программу по расчету вентиляции щитов…

      Ren
      профи

      26 января 2006 г., 15:07

            

      1. Можно как хотите, можно вообще без АВ. См. ГОСТ Р 51778-2001 ЩИТКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
      И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ. Если в голове кабеля сстоит АВ, его защищающий, то АВ на вводе в щиток не нужен. Удобнее поставить рубильник для местного снятия напряжения. Естественно рубильник (или АВ) в некоторой оболочке с соответствующим IP.
      2. Если кабель замоноличен в стене – то он выдержит больше 55А (до 90А как “в земле”), если в трубе или канале – то 55А – сильно режим охлаждения нарушается. Я бы рекомендовал коэффициент 0,67 по т. 1.3.12.
      3. Тепловой расчет – дело очень не простое, в каталоге Леграна есть небольшая методика – смотрите там. Иначе – натурный эсперимент.

      icq: 264-248-163

      Мимо шел
      профи

      26 января 2006 г., 15:17

            

      Вика:
      Бывает хуже, когда на одного человека по нескольку мнений

      1. Едва ли про это где-то явно написано. Сам я видел такие варианты, когда “модернизировали” шкафы управления на коленке. Если это внутри шкафа – главное чтоб эти автоматы не перекрывали доступ к прочему оборудованию, и чтобы кто-нибудь их случайно не свернул, когда будет ковыряться с оборудованием в шкафу.
      2. Если кабель заделан в стену, я бы считал как для трубы.
      3. Расчет тепловыделения – штука сложная. Если у вас есть серверная с кучей дорогого оборудования – лучше поставить кондиционер. Вентилятор обычно никто не считает, но если очень хочется – можно попробовать.

      жанн
      гость

      26 января 2006 г., 16:04

            

      Честно говоря, не очень понял проблему. Шкаф уже существует, значит температуру можно в самое неблагоприятное время. На каждое оборудование указан предел температуры эксплуатации. Если температура выше, то тепловой датчик и вентилятор.
      Наверное, все таки, я что-то не понял.
      С уважением Жанн

      Вика
      профи

      26 января 2006 г., 16:20

            

      Шкаф 600х800. Настенный.


      а так он выглядит снаружи.

      ничего больше на стены прикрепить не дают, а оборудование новое заставляют подключать. Вот и приходится извращаться и голову ломать.
      Вентиляци, судя по всему, пока не будет. Запустим, а потом будем посмотреть.

      icq: 604961056

      влад
      гость

      28 января 2006 г., 23:48

            

      Картинки не открываются, поэтому не могу предположить, какова глубина шкафа. Иногда, в случае отсутствия места на панели, ставил перед ней поворотную панель. Или новый шкаф под (над) существующим. И еще. У вас всего 60А, (5х10) – хватит ли на добавку?

      Вика
      профи

      30 января 2006 г., 10:16

            

      влад:
      откуда взялись 60А? можно пошагово?

      картинки на предпросмотре были… сейчас нет… ничё не понимаю…
      шкаф глубиной 300.
      выше-ниже ничего поставить не дают.. но вроде договорились вынести дополнительное оборудование в другое помещение(питание, правда, всё равно от существующего кабеля ).
      в связи с чем возник вопрос – как определить является помещение чердаком или нет?

      icq: 604961056

      Vladimir-1
      профи

      30 января 2006 г., 11:54

            

      Вика:
      СНиП 2.08.01-89:
      “Чердак – пространство между поверхностью покрытия (крыши), наружными стенами и перекрытием верхнего этажа.”
      С т.з. электрики, не относится к чердаким мансарда. Т.е. для чердака характерным является отсутствие жилых и рабочих помещений.

      Инженер
      гость

      15 марта 2006 г., 15:06

            

      Добрый день.
      Подскажите где можно найти ОЛХ.684.002-90.

      Спасибо.
      Если подскажите, то очень поможете.

             