Наладка АВР

    • #52536
      Николай
      Ключник

      сергей
      гость

      01 декабря 2004 г., 18:45

           

      Помогите разобраться.
      При пуско-наладке АВР необходимо провести проверку при пониженном и номинальном значениях напряжения оперативного тока согласно п.1.8.37 пп.4,6,7.
      Вопрос-пониженное напряжение подается только на каждую фазу по очереди или на все три одновременно? Какими приборами пользуетесь? Должна ли в обязательном порядке проводится проверка времени срабатывания и какими док. это время регламентируется?Спасибо.

             

      страницы: 1 2

      bolik
      специалист

      02 декабря 2004 г., 06:34

            

      А что оперативный ток у Вас там 3-х фазный?

      Al Ща
      гость

      02 декабря 2004 г., 07:57

             

      2bolik:
      А почему нет? (Установка до 1000В).

      сергей
      гость

      02 декабря 2004 г., 08:27

            

      Поставлю вопрос по другому: пониженное напряжение подается на вход автомата или на катушку контактора (или пускателя)? На все фазы автомата? На одну? Ведь кроме цепей управления надо проверять работоспособность автомата на включение и выключение?

      Al Ща
      гость

      02 декабря 2004 г., 08:56

             

      2сергей6
      Конечно на катушку, а одна или две фазы и куда-см.схему АВР.

      bolik
      специалист

      02 декабря 2004 г., 09:41

            

      Допустим до 1000В. И что Вы утверждаете что там в качестве оперативного тока используются все три фазы? Я встречал схемы где при 220 используют оперативным током фазу А например. Вот и проверяйте оперативные цепи, зачем лезть в силовые?

      Al Ща
      профи

      02 декабря 2004 г., 09:46

             

      2bolik:
      Если АВР на стороне 0,4кВ – могут использоваться ка тушки на 380В.

      bolik
      специалист

      02 декабря 2004 г., 11:43

            

      Это понятно что может 380В. Ну и что? Кто мешает подать на два провода 380В? В чем проблема что три фазы? используют в АВР все три фазы? На реле времени А-С, на катушку реле напряжения В-С?

      Al Ща
      профи

      02 декабря 2004 г., 13:41

             

      2bolik6
      я и не говорил, что все три фазы используются.

      bolik
      специалист

      02 декабря 2004 г., 15:37

            

      Напомню диалог
      bolik
      А что оперативный ток у Вас там 3-х фазный?

      Al Ща
      2bolik:
      А почему нет? (Установка до 1000В).

      И сейчас заявляете
      2bolik6
      я и не говорил, что все три фазы используются.

      Что значит используются? Есть оперативный ток, он может браться от 380, может от 220, как это мешает проверке АВР при пониженном напряжении?

      Al Ща
      профи

      02 декабря 2004 г., 15:55

             

      2bolik:
      звиняюсь! Кто бы спорил!
      Имелся в виду источник питания (хотя , в частном случае, вообще может стоять аккумулятор).
      2сергей:

      При чем тут полюса автомата, если на них не завязано управление?

      Сергей
      гость

      03 декабря 2004 г., 11:13

            

      Что не причем понял из ответов,спасибо.

      Al Ща
      профи

      03 декабря 2004 г., 11:16

             

      Сергей:
      Кушайте на здоровье!

      LONworker
      специалист

      03 декабря 2004 г., 12:56

            

      В продолжение темы.
      Должна ли быть задержка времени переключения с одного ввода на другой? И если должна то какой величины?

      icq: 164981052

      Al Ща
      профи

      03 декабря 2004 г., 13:13

             

      2Диспетчеризатор:
      При АВР трансформаторов, например, уставка по времени размыкания контакта должна быть больше времени включения выключателя резервного присоединения. Что касаемо пониженного напряжения то, кроме всего, время задержки при нем резко снижается.

      Al Ща
      профи

      03 декабря 2004 г., 13:18

       
           

      2Диспетчеризатор:
      А ещё посмотри п3.3.32. ПУЭ.

      LONworker
      специалист

      03 декабря 2004 г., 13:19

            

      Чего то не очень понятно… доцент тупой (с).
      Мой случай: 2 ввода от двух ТП, стоит АВР от которого запитываются потребители 1 категории (пожарные насосы).
      При пропадании основного ввода преключение на резервный должно произойти “мгновенно” или с какой-то задержкой?

      icq: 164981052

      Al Ща
      профи

      03 декабря 2004 г., 13:23

             

      2Диспетчеризатор:
      См. там же п.1.2.19.

      Ищущий
      профи

      03 декабря 2004 г., 13:32

            

      Диспетчеризатор:
      Да, должна
      Время задержки – 2-3 секунды сверху от времени срабатывания АВР ТП, если нет АВР ГРЩ. Если данные АВР отсутствует – плясать нужно от времени АВР ПС, время задержки то же.

Viewing 0 reply threads
  • Вы должны войти в систему, чтобы ответить в этой теме.
Интepecнoe нa фopумe:
Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Генерация пароля
×