Оборудование для тп 2500/10/0.4

    • #53359
      Николай
      Ключник

      владимир
      новичок

      13 декабря 2005 г., 15:17

           

      Проектанты помогите пожалуйста, необходимо выбрать оборудования(выключатели,автоматы,и т.д.)для трансформатора 2500кВА 10/0.4кВ. Дело в том, что на низкой стороне ток 3.6кА где взять автоматы на такие токи?

             

      kostya
      профи

      13 декабря 2005 г., 15:27

            

      владимир:
      В линейке силовых автоматов АВВ есть SACE Isomax S8 на ток 2000-2500-3200 А.
      У Леграна есть DMX на ток 2000-2500-3200-4000 А

      владимир
      новичок

      13 декабря 2005 г., 15:30

            

      подскажите где можно посмотреть подробнее цены и технические характеристики

      kostya
      профи

      13 декабря 2005 г., 15:45

            

      владимир:
      Характеристики – на сайтах производителей. Там можно посмотреть, кто является поставщиками, узнать телефоны и позвонить
      Думал может в Электромонтаже есть, зашел на их сайт electro-mpo.ru. Но, таких выключателей не нашел

      владимир
      новичок

      13 декабря 2005 г., 16:00

            

      спасибо за подсказку буду искать. А про шнайдеровские masterpact nt nw ничего сказать не можете?

      kostya
      профи

      13 декабря 2005 г., 16:14

            

      владимир:
      Кроме того, что NW есть на токи до 6300 А (NT только до 1600А), ничего
      Есть предположение, что они окажутся самыми дорогими из этой троицы.

      владимир
      новичок

      13 декабря 2005 г., 16:16

            

      Еще раз спасибо

      kostya
      профи

      13 декабря 2005 г., 16:22

            

      владимир:
      Не за что.
      По остальному сказать нечего, так как ТП проектировать еще не приходилось

      azimut
      специалист

      14 декабря 2005 г., 12:36

            

      А вы карту селективности прикидывали? Как вы такие здоровые трансформаторы будете согласовывать?
      1600 кВа уже тяжеловато. Я бы честно бы поставил 2 по 1600 и 2 по 1000

      Electric14
      профи

      14 декабря 2005 г., 17:25

            

      2владимир:
      Да, мощность Тр нетрадиционная. Это точно нужно, что за оборудование? И почему нельзя поставить 1000 – 1600 кВА??

      Al
      гость

      21 января 2010 г., 20:45

            

      Комрады. Принципиально возможно применить триалы 2500 кВА в ТП, проектируемой в Москве, Москковской области. Какие административные ограничения сущетсвуют со стороны энергосетевых организаций?????

      Антон
      гость

      25 января 2010 г., 14:35

            

      В Москве МКС не берет на баланс трансформаторы больше 2000 кВА. Хотя если объект какой нибудь особо важный (Кремль, Сити и т.п.) то могут и взять конечно. На этапе заключения договора на технологическое присоединение обговаривается граница и баланс. Как в ОЭКе – не знаю, не сталкивался… С МО тоже
      Если проект делается для абонента – то ставьте хоть какой номинал)

      Fahrenheit
      профи

      26 января 2010 г., 00:28

            

      Антон: эт из каких соображений, почему не более 2МВА? можно поподробнее?

      icq: 274281 web-сайт

      Иван
      гость

      26 января 2010 г., 04:43

            

      Трансформаторы большой мощности (от 1600кВА) не берут в эксплуатацию, так как их обслуживать и менять довольно проблематично. У эксплуатирующей организации нет необходимой техники для перевозки и монтажа такого оборудования. А во-вторых заменить такой трансформатор оперативно не получится, так как на складе организации их нет, а заказывать – долго ждать придется и стоят они дохрена.
      Поэтому и не берут.

      Антон
      гость

      26 января 2010 г., 16:34

            

      ДА!

             

Viewing 0 reply threads
  • Вы должны войти в систему, чтобы ответить в этой теме.
Интepecнoe нa фopумe:
Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Генерация пароля
×