Ответвление от стояка с разрывом стояка

    • #66835
      oleg
      Участник

      Выполняем реконструкцию одного из этажей больницы.

      На каждом этаже есть “мини” щитовая, в которой установлены огромные силовые щиты, на шины которого заходил стояк снизу, от них стояк уходит вверх.

      Сейчас все это выбрасывается, устанавливается компактный щит с модульными автоматами. Но теперь нужно соединить стояк и взять от него ответвление.

      Как это сделать наиболее оптимально?

      Нужно учесть, что с одной стороны нужно надежное соединение, а с другой стороны, соединение нужно сделать максимально быстро, так как этим стояком запитано еще несколько этажей, и обесточивать их проблематично.

      Пока что, у меня два решение, установить коробку Abox с клемниками 50мм.кв; или установить ящик ЯР-100 (250)А, и соединить стояк на верхних губках рубильника.

      Первый вариант не устраивает ценой, а во втором, сомневаюсь на счет надежного соединения. Посоветуйте еще варианты.