почему в кабелях с жилой зануления, токопроводящие жилы толще жилы зануления?
-
-
27.12.2001 #52137
Николай
КлючникСергей
гость27 декабря 2001 г., 10:54
Скажите пожалуйста, почему в кабелях с жилой зануления, токопроводящие жилы толще жилы зануления? Чем это объясняется?
Max
гость28 декабря 2001 г., 13:17
Сергей,
Речь идет, вероятно, о российском кабеле из 4-х проводов: 3 потолще, 1 потоньще?
Такой кабель используется в трехфазных электроустановках. Нейтральный (нулевой) провод нагружается меньше фазных, поэтому он тоньше.
Но не всякий 4-x и более -проводный тип кабеля имеет нулевой провод тоньше фазных. В быту чаще, все-таки, встречается кабель с равными сечениями проводов.2ALL
Ключник01 августа 2002 г., 13:17
А в современных сетях, нагруженных нелинейными потребителями питания (компьютеры, принтеры, ксероксы, телевизоры, СВЧ, диммеры, стиральные машины, двигатели с переменной скорость…) нейтраль должна быть вдвое толще фазного провода или защищаться автоматом.
RRR
гость01 августа 2002 г., 13:47
Сергей,
На величину сечения есть нормативы (ниже), его их придерживаются производители кабеля.
7.1.45. Выбор сечения проводников следует проводить согласно требованиям соответствующих глав ПУЭ.
Однофазные двух- и трехпроводные линии, а также трехфазные четырех- и пятипроводные линии при питании однофазных нагрузок, должны иметь сечение нулевых рабочих N проводников, равное сечению фазных проводников.
Трехфазные четырех- и пятипроводные линии при питании трехфазных симметричных нагрузок должны иметь сечение нулевых рабочих N проводников, равное сечению фазных проводников, если фазные проводники имеют сечение до 16 мм2 по меди и 25 мм2 по алюминию, а при больших сечениях – не менее 50 % сечения фазных проводников, но не менее 16 мм2 по меди и 25 мм2 по алюминию.
Сечение РЕN проводников должно быть не менее сечения N проводников и не менее 10 мм2 по меди и 16 мм2 по алюминию независимо от сечения фазных проводников.
Сечение РЕ проводников должно равняться сечению фазных при сечении последних до 16 мм2, 16 мм2 при сечении фазных проводников от 16 до 35 мм2 и 50 % сечения фазных проводников при бoльших сечениях.
Сечение РЕ проводников, не входящих в состав кабеля, должно быть не менее 2,5 мм2 – при наличии механической защиты и 4 мм2 – при ее отсутствии.2ALL
Ключник10 сентября 2002 г., 15:02
RRR,
Выскажу крамольную мысль: к сожалению ПУЭ в выборе сечения нулевого проводника не советчик, хоть и является одним из главных нормативных документох.
ПЭУ никак не решает современные проблемы электросетей жилых и общественных здание, нагруженных современными нелинейными потребителями, о которых я уже говорил.