Подключение холодильных машин
-
-
Наталья-77 новичок
|
Господа, хочу услышать ваше мнение по вопросу: – надо подключить холодильную машину, Руст.=646кВт, I=1087А Подключение будет осуществляться от шин ТП. В МКС существует практика, что к шинам 0,4кВ БКТПу нагрузки больше 400А можно подключать под два предохранителя в параллель. Но в данном случае низкий щит КТП укомплектован автоматами 630А. Можно ли применить такую схему для автоматов? Есть сомнения. И еще вопрос. Фирма-поставщик холодильной машины заявляет такую мощность с коэффициентом спроса =1 (а раасчитывают на +40 за окном. Таких машин несколько. По нормам могу взять Кспр.=0,8, но фирма возражает. При таком подходе трансформаторной мощности не хватает, что вынуждает заказчика увеличивать мощность и количество трансформаторов…. Что скажите?
|
- Вы должны войти в систему, чтобы ответить в этой теме.