подобрать сечение кабеля?

    • #119600
      Николай
      Ключник
      Андрей
      18 сентября 2001 в 11:49

      Привет, подскажите, кто знает, где можно почитать про subj? Конкретно: нужно включить однофазный стабилизатор на 20 киловатт и запитать от него зал с компами. Каким кабелем его подключать к щитку и каким делать проводку по залу? Спасибо заранее, Андрей.

      Юрий
      20 сентября 2001 в 10:47

      По ПУЭ, глава 1.3 (по длительно допустимому току) Для 20 кВт по одной фазе (а что, по трем нельзя?) это будет 91А. По таблице 1.3.6 плюс запас на потерю напряжения – получается 2х25. (если не очень большое расстояние) Компютеры мы обычно включаем не болеше 7 шт проводом ПВС 3х1,5 на автомат 16А

      Андрей
      20 сентября 2001 в 17:54

      Спасибо, Юрий!
      Мы уже разобрались, как можно компы на три фазы разбросать. Просто сначала нам дали только одну – и все.
      Андрей.

      саша
      21 мая 2007 в 19:15

      как подобрать сечение кабеля для 160 квт двигателя

      Вячеслав
      24 мая 2008 в 16:51

      Какой подобрать силовой кабель для подключения ВДМ-1202С припотребляемой мощности не более 105 кВА.
      Также подобрать силовой кабель для подключения ВДУ 506С-4,с потребляемой мощностью не более 40 кВА.
      Спасибо!

      евгений
      26 июня 2011 в 22:38

      как подобрать сечение провоба сип для 20 квт в сети 220в