Стиралка будет стоять в ванной, в которой нет никаких розеток. Проводка в доме двухпроводная(т.е. в розетках 2 провода) Думую сделать так: 1. Рядом с ванной есть неиспользуемая розетка за шкафом. От этой розетки тяну медным кабелем проводку в ванную 2. Третий провод (земля) тяну от корпуса общего электрощитка, который стоит в коридоре. 3. Ставлю защищенную от воды розетку на высоте 80-100 см от пола. Вопросы: 1.Можно ли сделать по другому? Что посоветуете 2.Ставить ли УЗО и куда его лучше поставить?
2ALL Ключник
24 декабря 2003 г., 14:03
SiNex: Воспользуйтесь поиском…
ozi Ключник
24 декабря 2003 г., 14:44
Розетку (провода до нее) хорошо бы проверить на вшивость: потянет ли стиралку, а то может заморачиваться не стоит. Стиралка может киловатта 2 потянет. Воткните в ту розетку что нибудь на 2 кило (хоть 2 утюга) и померьте напряжение в этой розетке до вкл и после. Если разница менее 5 вольт, можно делать. Больше – хорошо бы поискать другой источник. УЗО лучше поставить в щиток. Возможны проблемы с его отключением, если по цепи того самого провода есть утечки. Тогда запасной ход: его установить перед стиралкой, желательно не в ванной.
SiNex гость
24 декабря 2003 г., 15:12
Энергопотребление стиралки 0.76 кВт/ч Вопросы: 1. Правильно ли я поступлю с 3-м проводом (земля)? 2. УЗО подсоединять перед счетчиком или после, для всех потребителей или можно только для стиралки ? 3. Если УЗО поставлю перед стиралкой, от чего он сработает? 4. Соединять ли стиралку к стояку?
ozi Ключник
24 декабря 2003 г., 15:53
КВт/час – средняя энергия, мощность в ваттах дается в данных или в макс токе, в основном мощность ест нагреватель. 1. Без земли будет постоянно щипать при нормальных условиях.Если что-то пробьет – лучше не спрашивайте. 2. Узо ставят за счетчиком (ближе к квартире). Чтобы УЗО поставить для стиралки и пусть чего-то еще (не всего) обязательно придется тянуть нулевой незащитный провод. Если потяните защитную землю, лучше с ней одновременно и ноль и фазу заодно. Если УЗЮ поставить для всего – 70% что ее будут вышибать без повода какие-нить утечки. 3. УЗО непосредственно перед стиралкой работает только на стиралку и в полном объеме по его основному принципу. 4. Вроде как не рекомендовано. Стояк наливной или сливной? Второй часто безопасен, наливной гораздо интереснее…
SiNex гость
24 декабря 2003 г., 16:11
Решил сделать так 1. Тяну от щитка 2 провода L и N 2. С корпуса щитка тяну PE 3. Провода L и N подсоединяю к УЗО и с него на розетку 4. Тяну PE на розетку. Правильно? А можно без УЗО сразу три провода со щитка на розетку? Вроде бы ничем бить не должно? Розетку решил в ванной не ставить – где нибудь рядом.
ozi Ключник
24 декабря 2003 г., 17:49
Все-таки надо бы L и N через УЗО (хорошо бы и автомат ампер на 15 последовательно с УЗО на L) за счетчиком на щитке поставить. РЕ отдельно. Совсем без УЗО бить не будет в идеале, на практике случай подвернется – заземление не спасет, УЗО спасет всегда (ток как партизан или голубой: ждешь с переди, а он сзади). Плюс защита/индикация начинающихся утечек и пробоев, доп защита от обрыва земли. Решайте сами – Вам жить. А автомат поставьте, недорого. Напрямую от счетчика нельзя.
SiNex гость
25 декабря 2003 г., 09:01
Посмотрите пож-та мою схему, можете подкорректировать и выслать на e-mail: s_i гав-гав tfb.ru hungryewok.narod.ru/cd/shema.jpg
ozi Ключник
25 декабря 2003 г., 09:58
Alles gut.
SiNex гость
25 декабря 2003 г., 10:06
А провода лучше какие брать медь или алюминий, какого сечения, марка, производитель (наш или импорт)?
golubkin Ключник
25 декабря 2003 г., 10:47
На картинке ерунда какая то нарисована! Не торопитесь собирать! Нарисуйте полную схему начиная от приходящих нуля и фазы до отходящих линий на нагрузки. Тогда обсудим!
SiNex гость
25 декабря 2003 г., 13:38
Чем не понравилось-то. Щиток находится на лестничной площадке – общий на 4 квартиры. Этаж второй. На расстоянии 1.5 м от щитка за стеной начинается ванная, поэтому решил тянуть от щитка. Приходящий 0 и фаза – ?
ozi Ключник
25 декабря 2003 г., 13:47
Лучше медный 3 на 2,5 квадрата, можно наш, марка по вкусу чтобы удобнее класть. Автомат на фазе и лучше напрямую от счетчика. Если через другой автомат, автомат не обязателен и тот другой автомат не менее 15 А и нагрузка его небольшая (не кухонный).
илья гость
25 декабря 2003 г., 14:41
этоконечно зависит от способа прокладки , но я бы разорился бы на кабель. Тем более 1,5м.
SiNex гость
26 декабря 2003 г., 09:59
Вчера осмотрел более подробно общий щиток. Приходят 3 фазы и ноль – толстые провода диаметр ~ 1см. От нуля идет двойной алюминиевый провод, который сразу соединен с копусом щитка болтом. Дальше от каждой фазы и общего нуля идут провода на каждую квартиру ( рубильник, счетчик, 2 автомата по 16А – в порядке, как перечислено). Так что, схема надеюсь правильная.
SiNex гость
26 декабря 2003 г., 10:04
Для ванной комнаты(стиралки) какого номинала брать УЗО: 1. 10А 10мА 2. 16А 10мА 3. 10А 30мА 4. 16А 30мА и автомат: 1. 10А 2. 16А 3. 30А Автомат ставиться сразу после УЗО?
ozi Ключник
26 декабря 2003 г., 11:40
Автомат 16А. УЗО 30 мА но желательно 30-40 А (в крайнем случае 16). Последовательность – как удобнее и красивее: цепь все-равно последовательная. Если к УЗЕ потом приляпаете что-то еще (кухню например), удобнее автомат сразу поставить
а УЗО, на другое поставите свой автомат за УЗо тоже. Типа нижней части большого рисунка colan.ru/forumnew/view.php?idthread=202
Digr профи
26 декабря 2003 г., 11:47
А как вы относитесь к мысли, что при использовании низкокачественного оборудования УЗО должно быть минимум на номинал выше автомата, чтобы обеспечить селективность. на 16 А, надо ставить 25А – автомат… либо явно прописывать производителя. Например. АВВ на уровне представительства утверждает, что у них УЗО чуть задрано вверх по току… и их можно ставить равных номиналов.