Помогите с выбором разрядника/ОПНа в РУ-6кВ

    • #53488
      Николай
      Ключник

      kristobal
      профи

      02 февраля 2006 г., 21:01

           

      народ, есть РУ-6кВ:
      – вводная ячейка на 2ввода;
      – три ячейки выкатных выключателей; две для трансов, одна для двигателя;
      РУ питается от ПС-110/6… длина питащей линии около 200м, кабель предполагается проложить в бетонном подземном канале на всем участке трассы…
      –помогите выбрать разрядник (или ОПН) для данного случая на строну 6кВ…

             

      hyper
      ученик

      03 февраля 2006 г., 10:10

            

      kristobal:
      Важны расстояния до трансформаторов и двигателя, так же важен тип выключателей на ру 6 кВ.

      hyper
      ученик

      03 февраля 2006 г., 10:15

            

      kristobal:
      Использовать нужно ОПН, а не разрядники однозначно подключение: фаза-земля. Параметры ОПН и необходимость установки на том или ином присоединении обосную если напишешь длины кабелей до трансов и двигателей, а также их номинальные параметры.

      kristobal
      профи

      03 февраля 2006 г., 11:00

            

      hyper:
      1)выключатели скорее всего будут из серии SM6 (Merlin Gerin)
      – NSM – вводная (ВН);
      – DM1-W – выключатели для двигателя и трансов
      2) расстояния:
      – до трансформатора Т1 (1600кВА, 6/0,4) – 12,5м
      – до трансформатора Т2 (1600кВа, 6/0,69) – 16м
      – до двигателя (1100кВт, 6кВ, с фазным ротором) – 21м

      Ren
      профи

      03 февраля 2006 г., 11:16

            

      Лучше всего применить ОПН-РТ/TEL 6/6.9 кВ – качественно и надежно, пропускная способность 500А позволяет держать замыкание на землю с перемежающейся дугой.
      Варианты установок
      1) фаза-земля непосредственно на зажимах двигателя.
      2) в ячейке в кабельном отсеке ниже (ближе к кабелю и двигателю) тр-ров тока – навсякий пожарный.

      icq: 264-248-163

      Ren
      профи

      03 февраля 2006 г., 11:23

            

      kristobal:
      Хотя нет, гоню!!! Если выключатель элегазовый, то коммутационных пренапряжений на двигателе не должно быть.
      Поставь ОПН-РТ/TEL 6/6.9 по схеме фаза – земля после(ниже) трансформаторов тока в вводной ячейке или в камерах с ТН.

      icq: 264-248-163

      Rustmaker
      профи

      03 февраля 2006 г., 12:16

            

      POLIM

             

Viewing 0 reply threads
  • Вы должны войти в систему, чтобы ответить в этой теме.
Интepecнoe нa фopумe:
Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*