      12 апреля 2004 в 09:31

      Подскажите пожалуйста значение расчетной температуры нагрева токопроводящих жил кабелей АВВГнг-LS при проверке их на невозгорание, а также на термическую стойкость. И где можно найти текст ТУ16.К71-310-2001.
      Спасибо!

      Леонид
      20 апреля 2004 в 09:10

      1

      Энергетика: 17

      19 лет и 234 дня
      упоминали 1 раз

      Это вроде Подольск делает, вот там и спросите. Я бы так сделал.http://www.podolskkabel.ru/vvgngls.html

      ИванКа
      29 апреля 2004 в 08:45

      предел невозгораемости определяется максимальной температурой короткого замыкания в течение 4 сек. и она равна 160градусам Цельсия, а термостойкость данной марки определяется максимальной рабочей температурой и равна 70гр.Цельсия