Здравствуйте! Помогите, проконсультируйте по вопросу: обязателен ли подогрев медной жилы перед наложением первого слоя изоляции. В настоящее время мы накладываем первый слой без подогрева. От подогрева отказались, т.к. изоляция ‘плывёт’, появляется большой эксцентриситет.
Евгений
16 января 2004 в 13:23
/show_msg-5937-1.html#msg5940
Как правило, при производстве кабеля подогрев жилы происходит током перед отжигом (после волочения). Про специальный подогрев жилы перед наложением изоляции я слышу впервые. Следовательно, мой ответ – ‘подогрев медной жилы не обязателен’.
Алексей Яковлев
16 января 2004 в 13:41
/show_msg-5937-1.html#msg5942
Дополню, что мой вопрос касается изготовления нефтепогружного кабеля КПБП или КПБПТ 3х16.
Юрий
16 января 2004 в 13:56
/show_msg-5937-1.html#msg5943
В своё время, работая на производстве мы тоже подогревали жилу, тонкости не помню, но помню, что это было связано с тем, чтобы изоляция ложилась ‘как надо’. Главное выдержать правильно технологические режимы: температура, время.
alex
26 января 2004 в 09:10
/show_msg-5937-1.html#msg6120
Уважаемые коллеги. Если вы хотите получать качественную изоляцию в том числе и с хорошей разностенностью то применение подогревателей (прехитеров) медных дил абсолютно необходимо. Правда так же необходимо применение зонального охлаждения изолированной жилы. Цепочка такая 70-80 градусов жила – 230-240 градусов рассплав полиэтилена – 90 градусов температура воды в первой зоне ванны охлаждения. Любая компания специализирующая на выпуске оборудования для нанесения изоляции предложит вам комплект оборудования увовлетворяющий данным условиям. Все это сделано для того, чтобу именьшить термоудары по изоляции.
Алексей Яковлев
29 января 2004 в 06:48
/show_msg-5937-1.html#msg6172
Спасибо!
Любовь
23 октября 2006 в 18:23
/show_msg-5937-1.html#msg42008
Кабель КНМММСС1*1,131 d-6mm Кто производит этот кабель и какие его технические характеристики.
admin
24 октября 2006 в 12:46
19 лет и 234 дня
упоминали 715 раз
/show_msg-5937-1.html#msg42038
Скорее всего Вы ошиблись в написании. Есть марка кабеля КНМСС 1*1,131, диаметр – 6 мм. ТУ16-505.564-75 ‘Кабели нагревостойкие с минеральной изоляцией в стальных оболочках’. Кабели предназначены для работы при напряжении до 500 В постоянного или переменного тока частотой до 1000 Гц при температуте 800 0С. Разработчик – АО ВНИИКП Завод-изготовитель – Кирскабель. КНМСС – нагревостойкий с минеральной изоляцией, в стальной оболочке, с однопроволочной жилой из нержавеющей стали.
Vadim740
13 декабря 2019 в 20:17
3 года и 343 дня
/show_msg-5937-1.html#msg556357
Что бы улучшить адыгезию, то подогрев жилы необходим. Изоляция если на жиле крутиться, то подогревай.
Viewing 0 reply threads