Применение кабеля марки NYM

    • #119664
      Николай
      Ключник
      РОМАН
      4 апреля 2002 в 18:51

      Вот СЕВКАБЕЛЬ громогласно заявляет, что ПУЭ (Правила устройства электроустановок) рекомендуют NYM для применения отечественным потребителям. Я просмотрел этот документ в последней редакции, но не нашел в нем упоминания о NYM’е. Нельзя ли узнать, в каком именно разделе ПУЭ дается рекомендация использовать NYM?

      Алексей с ‘Севкабеля’
      24 апреля 2002 в 10:25

      Можно вначале узнать в каком именно документе Севкабель делает это самое ‘громогласное’ заявление?

      РОМАН
      24 апреля 2002 в 10:36

      Такая информация содержится в статье ‘Надежная электропроводка от «Севкабеля»’ в журнале ‘Кабели и провода’ № 6 за 2001 г., а также опубликована в Интернете:
      http://www.sevcable.spb.ru/article2.htm
      //www.ruscable.ru/statya-6.shtml

      Алексей с ‘Севкабеля’
      26 апреля 2002 в 09:32

      Под этим заявлением видимо имеется ввиду глава 2.1 пункт 2.1.31 ПУЭ (6 издание, переработанное и дополненное):
      ‘Электропроводка должна обеспечивать возможность лёгкого распознавания по всей длине проводников по цветам:
      голубого цвета – для обозначения нулевого рабочего или среднего проводника электрической сети,
      двухцветной комбинации зелёно-жёлтого цвета – для обозначения защитного или нулевого защитного проводника,
      двухцветной комбинации зелёно-жёлтого цвета по всей длине с голубыми метками на концах линии, которые наносятся при монтаже – для обозначения совмещённого нулевого рабочего и нулевого защитного проводника,
      чёрного, коричневого, красного, фиолетового, серого, розового, белого, оранжевого, бирюзового цвета – для обозначения фазного проводника.’
      Если этого мало – глава 6 пункт 6.2 ТУ 3521-009-05755714-2002 ‘Кабель силовой с ПВХ изоляцией на 0,66 кВ’ гласит:
      ‘Кабель NYM предназначен для монтажа электропроводок и кабельных линий в производственных, жилых и общественных зданиях и сооружениях, а также в кабельных сооружениях для обеспечения безопасной эксплуатации электрооборудования класса защиты 1 электробезопасности наряду с кабелями типа ВВГ, АВВГ по ГОСТ 16442-80’
      ГОСТ этот в ПУЭ прописан – поищите сами.