Собственно, в этом и вопрос… Где, на какие группы или потребители вы его ставите, исходя из вашего опыта проектирования и сдачи проектов и объектов Энергонадзору? В принципе, можно обойтись без ссылок на документы, типа “Временных указаний…”. Интересует именно личный опыт. Сам столкнулся со следующим. При проектировании и монтаже УЗО предусмотрены и установлены. После непродолжительной эксплуатации заказчик слезно просит его убрать, дескать срабатывает 3-4 раза за день. Выезжаю на объект – все нормально. Заказчик не отстает. Наконец случайно застаю следующую картину: подходит паренек, отрубает автомат, при этом ноль и земля остаются присоединенными с соответствующим шинам, затем на другом конце откусывает кабель и кусачками замыкает ноль с землей. УЗО, естественно, срабатывает, т.к. утечка через кусачки на землю. Т.е. причина в том, что монтаж продолжался после частичной сдачи объекта в эксплуатацию. Пытаюсь объяснить это заказчику, тот либо не понимает, либо понимать не хочет. К слову, монтажник этот не наш, а какой-то левой фирмы. Вдобавок, присоединил он не что-нибудь, а охранную сигнализацию. К УЗО! Представляю, сколько там будет ложных вызовов. Отсюда выводы: делайте подключения в щите после завершения монтажа; не подпускайте левых людей к своим проводам; требуйте чтобы весь монтаж проводила одна фирма, а не несколько, потому что “так дешевле”. Иначе вы же потом крайними останетесь. |