      существуют две системы отопление и кондиционирование. потребляемая мощность в среднем одинакова, но в разное время года эта мощность потребляется либо на отопление либо на кондиционирование. а в проекте надо указывать суммарную мощность всех потребителей и заказывать ТУ на общую потребляемую мощность, а это выливается в лишние 20-30кВт но на самом деле она же не используется
      хочу узнать ваше мнение!!!

             

      страницы: 1 2 3

      Pave1
      профи

      20 сентября 2005 г., 13:36

            

      Я думал, ТУ покупают на расчетную мощность . . .

      opkitoki
      профи

      20 сентября 2005 г., 13:54

            

      Pave1:
      что в твоем понятии расчетная мощность

      Pave1
      профи

      20 сентября 2005 г., 14:02

            

      установленная мощность умноженная на коэфициенты использования и т.д.
      в т твоем случае я бы кондиционеры и обогреватели (точнее их мощность) просуммировал и умножил на 0,5.
      Если у кого-то возникнут вопросы:
      – От куда 0,5?
      Можно легко объяснить . . .

      opkitoki
      профи

      20 сентября 2005 г., 14:26

            

      Pave1:
      установленная мощность умноженная на коэфициенты использования согласна на все 100
      но ТУ выдают на установленную мощность
      просуммировал и умножил на 0,5. ну я беру примерно 0,65
      и еще как ты считаешь полную мощность в (кВА)

      Russo
      специалист

      20 сентября 2005 г., 15:15

            

      Мы у себя в конторе практикуем составлять таблицу нагрузок для летнего и зимнего режима, тогда, получается нормальная картина, близкая к истине.

      Pave1
      профи

      20 сентября 2005 г., 15:43

            

      настя:
      ну я беру примерно 0,65
      0.65 – коэффициент учитывающий совместную работу оборудования внутри системы (кондиционирования или отопления)
      а 0,5 – это коэффициент учитывающий совместную работу двух систем

      Pave1
      профи

      20 сентября 2005 г., 15:45

            

      а мощность полную я считаю в кВт

      Pave1
      профи

      20 сентября 2005 г., 15:57

            

      вообще, у меня в последнее время специализация изменилась и я теперь делаю аж три умных домика сразу.
      запросы у заказчиков — уму не постижимо (один из них “света навтыкал” на 50 кВт, нагреватель на 70 кВт воткнул и все в том духе)
      а у самого ввод сделан 25-ой медью (ввод он менять отказался). Я ему говорю:
      – У тебя весь дом будет отключаться.
      а он мне:
      – Я деньги плачу вам и мне все-равно . . .
      Вот что в таких случаях делать?

      opkitoki
      профи

      20 сентября 2005 г., 16:06

            

      Pave1:
      мощность полную я считаю в кВт ТУ ты же получаешь в кВА???? для меня тоже вопрос почему они так считают.
      “света навтыкал” на 50 кВт где в доме можно стока света навешать

      Pave1
      профи

      20 сентября 2005 г., 16:12

            

      настя:
      где в доме можно стока света навешать

      я бы не сказал, что там оооочень много света
      просто домик такой
      в этом домике балкончик площадью в 100 м2

      opkitoki
      профи

      20 сентября 2005 г., 16:28

            

      Pave1:
      в этом домике балкончик площадью в 100 м2 мда
      ну так ему(заказчику) непременно надо заказывать ТУ на новую мощьность

      bak40f1
      специалист

      20 сентября 2005 г., 18:56

            

      настя:
      ТУ ты же получаешь в кВА????
      ТУ получаю в кВт….
      В рамки ТУ (Разрешенная мощность) должна уложиться расчетная мощность…Т-к по ней выбирается автоматика выше групповой…
      Так-что, на мой взгляд, Pavel, говоряЯ думал, ТУ покупают на расчетную мощность . . . , был прав….

      icq: 222001066

      ALF-i
      специалист

      20 сентября 2005 г., 19:27

            

      Согласен с
      Pave1: и
      bak40f1:
      ТУ на расчетную в кВт.

      opkitoki
      профи

      20 сентября 2005 г., 21:34

            

      bak40f1:
      Андрейчик:
      А ВЫ читали ТУ там же черным по белому написано кВА что установленная что расчетная
      я знаю что они имеют в виду Вт но зачем они пишут ВА
      вспоминая смутные времена когда я изучала ТОЭ
      S=IU (ВА)
      P=IPcosy (Вт)
      Q=IPsiny (ВАР)ведь так

      ALF-i
      специалист

      20 сентября 2005 г., 22:34

            

      настя:
      1. По моему организации выдающей Технические условия совершенно начихать какая у потребителя установленная мощность, важно какова будет фактическая нагрузка (максимальная), т.е. организация может выдать от центра питания (ТП, РП) суммарно на всех запрашиваемых потребителей определенную нагрузку не превышающу установленную мощность трансформатора умноженную на коэффициент загрузки.
      2.ТУ я читал, наши Сети выдают ТУ на расчетную мощность в кВт. Те ТУ о которых вы говорите, я видеть не мог.

      opkitoki
      профи

      21 сентября 2005 г., 09:54

            

      Андрейчик:
      где Вы ТУ получали

      opkitoki
      профи

      21 сентября 2005 г., 10:02

            

      Мы получаем ТУ в Москве и каждый раз их выдают по разному: установленную в кВт, единовременную в кВА, установленную в кВА и единовременную в кВА, а на часный домик недавно выдали просто на 15кВт без всяких установленных и единовременных нагрузок, поэтому меня постоянно смущает эта неразбериха. Причем с согласованием такая же хрень, одни согласуют опираясь на установленную нагрузку, другие на единовременную. У меня нет постоянной определенности и уверенности.

Viewing 0 reply threads
  • Вы должны войти в систему, чтобы ответить в этой теме.
Интepecнoe нa фopумe:
Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Генерация пароля
×