Прокладка кабеля КГ

    • #120771
      Николай
      Ключник
      Дмитрий
      30 мая 2003 в 10:11

      Подскажите пожалуста возможна прокладка кабеля КГ 5х6мм в земле в асбестоцементной трубе??? И где можно по этому поводу найти инфу? Если нельзя то какой можно желательно медный.

      Владимир
      1 июня 2003 в 21:32

      Проложите ВБбШв, и к томуже без трубы проще.
      Прослужит дольше чем КГ. Владимир.

      Леонид
      3 июня 2003 в 12:16

      Всё возможно, только надо ли. Гораздо долговечнее и без трудностей проложить ВБбШв или АВБбШв, тут действительно и трубы не надо. А если просто КГ-шку кинуть в трубу, неизвестно,сколько он там протянет, да и крысы сожрут наверное.

      Дмитрий
      4 июня 2003 в 09:04

      ВБбШв и АВБбШв конечно хороше но ситуация такая. Необходимо от ТП проложить кабель в земле до ближайшей опоры городского освещения это порядка 6 метров, далее в теле опоры на высоту и далее воздушкой (30м) до здания и по зданию (100м).
      Подрузомивалось положить КГ, а ВБбШв и АВБбШв в броне их неочень удобно даже вообще неудобно и не хочется делать муфту.
      Вот и как быть???

      Семен
      4 июня 2003 в 09:30

      Как быть? Учить правописание!

      Дмитрий
      4 июня 2003 в 09:32

      Моя деревня в школу не ходила!!!

      Леонид
      4 июня 2003 в 12:01

      Раз такие метражи, то и дмать особо нечего, прокладывай КГ и не думай, только учти, вроде КГ нельзя прокладывать в помещениях, он ядовитый при горении очень. Поэтому прокладывай, но ничего никому не говори.

      Дмитрий
      4 июня 2003 в 12:08

      Спасибо за ответ!
      Но вот еще вопросик по ПУЭ можно КГ класть в земле а то нас заставляют еще и проект ваять и если не трудно какой параграф???

      Михаил
      13 сентября 2004 в 11:43

      Нужно проложить кабел 10 кВ в трубах, грунтовые воды 1,5м.
      Какие трубы использовать?асбестоцементные?
      С уважением Михаил.
      МНЕНУЖНО СРОЧНО. СПАСИБО.

      Сергей Зуев
      13 января 2013 в 10:02

      Подскажите пожалуйста можноли проложить кабель КГН в земле если он идет в сборе с модулем ЗХЗ?

Viewing 0 reply threads
  • Вы должны войти в систему, чтобы ответить в этой теме.
Интepecнoe нa фopумe:
Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Генерация пароля
×