Прокладка кабеля под водой

    • #52382
      Николай
      Ключник

      Lexy
      специалист

      23 марта 2004 г., 16:20

           

      Господа!
      Имеется кабель 10кВ, который необходимо проложить через реку (ширина в месте перехода 70м). Надводные конструкции отметаются. Есть ли какие-то мысли и рекомендации по этому поводу (в воде, под дном, в трубах и т.п.)? Кабель, предположительно, 2-АСБ 3×240.

             

      Ищущий
      профи

      23 марта 2004 г., 18:13

            

      Lexy:
      АСБ в воду не кладут, тут нужен АСКЛ. Если кабель кладут в воду, на дне делают траншею, туда кабель и песком сверху.

      Ищущий
      профи

      23 марта 2004 г., 18:35

            

      А что рядом мостов нету? Кто мещает пройти под мостом в конструкциях, а если мост разводной – то воспользоваться его дюкером?

      Lexy
      специалист

      24 марта 2004 г., 09:52

            

      Ищущий:
      Фишка в том, что рядом есть очень приличный мост, только кабельная сеть, на баланс которой передается в дальнейшем кабель, категорически против прокладки под/над/в конструкциях моста.
      Можно ли пояснить что ДЮКЕР?
      А чем делают траншею на дне?
      Кто-то проектировал подобные вещи с использованием технологии горизонтально-наклонного бурения с затяжкой полиэтиленовой трубы?

      Ищущий
      профи

      24 марта 2004 г., 19:17

            

      Lexy:
      Дюкер – труба под дном реки и доступом через быки моста, или имеет два кессона на берегах, через которую инженерия эту реку и штурмует. Траншеи делаются драгой, есть и спец. суда для подводной прокладки кабеля (та же драга, только с катушкой на корме).

      Lexy
      специалист

      26 марта 2004 г., 09:30

            

      Ищущий:
      Спасибо за пояснения!
      Решил прокладывать все-таки безтраншейным способом (гориз.-накл. бурение), т.к. гранитная набережная высотой 1,5м, автомагистраль рядом, и прочие препятствия будут стоить сравнимо с бурением (около 300$ за метр)

      Гость
      гость

      16 февраля 2007 г., 14:30

            

      А если трасса кабеля затопляется периодически? берег водохранилища? и промерзает. можно ложить АСБ? АШВ не пойдёт? и ещё вопрос, при переходе на ВЛ, требуются разъединители?

      elengineer
      профи

      16 февраля 2007 г., 23:37

            

      C водой имел ситуацию по проще……снабжался фонтан по середине пруда (насосы и свет)……….низкое напряжение в герм. трубах+герм.кабель.

      sniff
      ученик

      20 февраля 2007 г., 17:24

            

      кто нить ложил кабель из сшитого полиэтилена под водой? есть рекомендации?

      elengineer
      профи

      20 февраля 2007 г., 22:53

            

      sniff:
      противопоказаний нет…… главное напругу низкую

      igoryoung
      специалист

      21 февраля 2007 г., 12:16

            

      От КРУНа СВЛ до КТП тащу КЛ 10кВ АСБ протяженность 500м на пути через 150 м от КРУН ручей (ширина 3-5м, глубина я думаю 1-2м). Кабелем АСБ пересечь как норм? или нада как то хитрить? в трубу а.ц может положить мой АСБ?

      sniff
      ученик

      21 февраля 2007 г., 18:13

            

      господа, кто имел дело с кабелями из сшитого паолиэтилена? одножильные бывают бронированные? тут пугают в них токами фуко. и как защищают одножильные? может есть спец трубы пластмассовые? сверхзадача-проложить под водой 500 м

      elengineer
      профи

      21 февраля 2007 г., 20:33

            

      sniff:
      500 м задача очень сложная……нужны просчеты.

      сшитый полиэтилен (одножильные) предпочитают чаще класть треугольником. (Отчего-то так рекомендуют Главные инженеры сетей)…..пояснить затрудняюсь……..

      земине
      гость

      31 января 2011 г., 19:16

            

      Volk
      гость

      01 февраля 2011 г., 23:06

            

      Элементарно-законы электротехники, векторная сумма токов=0 в нормлаьном режиме-вывод индукционные наводки и динамические силы=0

      Гость
      гость

      30 марта 2012 г., 16:56

            

      А как на счет горизонтального бурения? По моему даже 100 м не проблема.

      kifa
      профи

      30 марта 2012 г., 18:21

             

      даже 200 не проблема

      KZ
      новичок

      05 апреля 2012 г., 16:05

            

      Ребята , может не в тему, вы поправьте… Есть мост 600м (состоит из 2-х мет. и средней жб части), под мостом по его оси запроектировали проложить кабель СГ 3х240 10 кВ по неким конструкциям (типа лестничного лотка) в трубах АЦТ.
      Задачка не из простых… 1м метр кабеля весит почти 12,5 кг плюс на входе и выходе из моста по поворот (радиус 15м и вниз за откос дороги). подскажите как можно лучше выполнить такую задачу как протяжку по этому мосту, может подскажите другие варианты.

      Мои представления на этот счет – это три куска кабеля (по 200м) прокладывать по отдельности на входе , выходе и по центральной части моста, затем муфтиться под мостом в двух местах.