Просадка напряжения

    • #137116
      btk
      Участник

      Доброго времени суток.

      Подскажите пожалуйста, бездарю по электрике, что можно сделать, что бы не было просадки на ламповых печах для прогрева преформы под выдув бутылки пэт.

      В цехе пять ламповых кварцевых печей. При выключении одной из них, происходит перенапряг на других, и наоборот, если включены и настроены допустим 3 печи, и я включаю четвертую, то на первых трех недогрев начинается.

      Если выход из такой ситуации? Чтоб корректно работали все печи, независимо от включени или выключения одной из них.

      Заранее спасибо.

       

       

       

       

    • #137186
      Drunk
      Участник

      Вопросик – головоломка интернетовская без данных о мощностях, сечениях, количестве фаз и т.д. Но ты ответь, раз спрашивают! За что тут можно зацепиться? За кварцевые лампы? Из вопроса можно догадаться, что они мощные, а значит и балласты (индуктивности) в их цепи тоже мощные. И если контакты в линии (включая автоматы) и сечения проводов в порядке, а мощность их источника питания ограничена, то описанные процессы возможны. Что можно сделать? Раз это цех, значит есть 3-фазное питание, значит раскидать печи равномерно по фазам. А то и с разных щитов запитать. Что-то в этом роде.

    • #137349
      btk
      Участник

      Спасибо за ответ

       