ПРОТИВОПОЖАРНОЕ УЗО

    • #53311
      Николай
      Ключник

      ВЛАДИМИР
      гость

      29 ноября 2005 г., 18:48

           

      ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА КАК ПРАВИЛТНО ОФОРМИТЬ УСТАНОВКУ ПРОТИВОПОЖАРНОГО УЗО

             

      жанн
      гость

      29 ноября 2005 г., 18:54

            

      Это УЗО 300мА. Разве нужны какие-то оформления для его установки?
      С уважением Жанн

      ВЛАДИМИР
      гость

      29 ноября 2005 г., 19:25

            

      ВВОДНОЙ АВТОМАТ СТОИТ НА НОМИНАЛЬНЫЙ 100А,УЗО МАКСИМУМ 63А.ТРЕБУЕТСЯ ЗАМЕНА ВВОДНОГО АВТОМАТА?К ТОМУЖЕ НУЛЕВОЙ ЗАЩИТНЫЙ И НУЛЕВОЙ РАБОЧИЙ СОВМЕЩЕНЫ ДЛЯ КОРРЕКТНОЙ РАБОТЫ ТРЕБУЕТСЯ РАЗДЕЛЕНИЕ?

      жанн
      гость

      29 ноября 2005 г., 19:32

            

      Пользуйтесь запятыми и точками, please. А не реально поставить несколько УЗО?
      С уважением Жанн

      Ren
      профи

      30 ноября 2005 г., 00:18

            

      1. УЗО есть на большие токи у АВВ – вроде до 125А – лучше брать селективное. Можно еще в Астро-УЗО заказать.
      2. Насчет где разделить – нужен осмотр электроустановки здания, характеристика помещений и пр. Слишком нюансов много. Но вообще желательно привести всю электроустановку здания к типу заземления системы TN-C-S по ПУЭ-7. Однако учтите – полумеры могут быть опасны.

      icq: 264-248-163

      СУНКАР
      гость

      30 ноября 2005 г., 11:04

            

      Добрый день!
      ВЛАДИМИР:
      У Moeller есть так называемое УЗО косвенного действия – в комплекте дифреле, накидной трансформатор и обычный дифвыключатель. Ток в токопроводе до 400А, ток ********* 0,3А и 1А.
      С уважением, Сункар.

      Ren
      профи

      30 ноября 2005 г., 14:32

            

      Кстати и такая вещь и других производителей есть, в том числе и у Астро-УЗО.

      icq: 264-248-163

      ВЛАДИМИР
      гость

      03 декабря 2005 г., 10:49

            

      ВОЗМОЖНА ЛИ УСТАНОВКА ПРОТИВОПОЖАРНОГО УЗО В ЦЕПИ ИМЕЮЩЕЙ ЭЛ.ДВИГАТЕЛЬ, ВЫПОЛНЕННЫЙ ВО ВЗРЫВОБЕЗОПАСНОМ ИСПОЛНЕНИИ,ПРИЧЁМ РАБОЧИЙ НУЛЬ НАХОДИТСЯ НА КОРПУСЕ КОТОРЫЙ В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ ЗАЗЕМЛЕН НА ОБЩИЙ КОНТУР?

      ozi
      Ключник

      05 декабря 2005 г., 13:02

            

      ВЛАДИМИР:
      УЗО будет всегда отключаться из-за того, что значительная часть (~30-70%) тока нуля будет проходить через землю – утечка для УЗО.

      web-сайт

      San.
      специалист

      05 декабря 2005 г., 13:44

            

      ВЛАДИМИР:
      ИСПОЛНЕНИИ,ПРИЧЁМ РАБОЧИЙ НУЛЬ НАХОДИТСЯ НА КОРПУСЕ КОТОРЫЙ В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ ЗАЗЕМЛЕН НА ОБЩИЙ КОНТУР?
      Это зачем так сделано?

      ВЛАДИМИР
      гость

      05 декабря 2005 г., 17:15

            

      ВЗРЫВОБЕЗОПАСНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ, СТОЯТ НА ТОПЛИВНО -РАЗДАТОЧНЫХ КОЛОНКАХ СЕРПУХОВСКОГО ПРОИЗВОДСТВА.

             