Провод ПВС в гофре за потолком и наружу

    • #52385
      Николай
      Ключник

      YaZon4rever
      профи

      31 марта 2004 г., 15:45

           

      Подскажите!
      Запитываю наружные блоки кондиционеров проводом ПВС, провод идет за подвесным потолком(30 м), а за тем выходит наружу здания (гдето 0,5 м), могу я его в гофру одеть, или нужен металлорукав?

             

      жанн
      гость

      31 марта 2004 г., 23:50

            

      Тема муссировалась несколько раз. Если нет пожарной сигнализации в помещении, то в металле. Если есть, то можно и гофре. Не смогу на лету аргументировать, но перед глазами ТУ на гофру и там прописанно, что она “не поддерживает горение ГОСТ 27483-87 (испытание раскаленной проволокой при 850 С). В принципе можно, но не дают жить демоны-мошеники, им этих агрументов недостаточно почему-то.
      С уважением Жанн

      Сергей Музыка
      гость

      01 апреля 2004 г., 10:23

            

      жанн:
      Не только АУПС, но и АУПТ.
      Но ПУЭ 7.1.38 в любом случае в металле.
      Пойду на семинар 27,28 апреля в УМИТЦ, направил предварительно тему обсуждения по п.71.3.8 ПУЭ.

      YaZon4rever
      профи

      01 апреля 2004 г., 11:03

            

      Спасибо!
      Я так понимаю все упирается в пожарных.
      Мне говорят что если колво кабелей до 5, то можно как угодно ложить, если от 5 до 12, то также как угодно но устанавливать пожарные извещатели, а если 12 и больше то пожаротушение, или это к мталлорукаву и гофре не относится?

      Cергей Музыка
      гость

      01 апреля 2004 г., 13:28

            

      Но по ПУЭ то нельзя!!!
      7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять: за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов* — в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.

      Слаботочник
      гость

      01 апреля 2004 г., 16:23

            

      Для YaZon4rever
      Вопрос с количеством кабеля за подвесом в новых НПБ 110-03 запутан окончательно, посколько критерий теперь не КОЛИЧЕСТВО кабелей, а количество Литров изоляции, которое должно расчитываться по методике, которой еще не существует (по крайней мере никто ее не видел).
      Кроме того, когда требуется защита АУПС речь идет о количестве литров на 1 м кабельной линии, а когда не требуется – то о об общем количестве литров изоляции в межпотолочном пространстве.

      жанн
      гость

      01 апреля 2004 г., 20:08

            

      Как здорово, что слаботочка захдит!!! Электрическое Вам спасибо.
      С уважением Жанн

      Алексей
      гость

      02 апреля 2004 г., 17:38

            

      В металлорукаве или в электротехническом коробе имеющий сертификат пожаробезопасности.

      Дмитрий
      гость

      02 апреля 2004 г., 19:56

            

      Надо сначала разобратся в смысле фразы “непроходной потолок”. Всякие армстронги разборные к ним не относятся

      Сергей Музыка
      гость

      05 апреля 2004 г., 13:23

            

      Дмитрий:
      Армстронг как раз относится к непроходным потолкам.

      Serhio
      гость

      05 апреля 2004 г., 15:24

            

      Сергей!
      А есть ли, и где если есть, четкое определение “проходного” потолка?

      очкарик
      ученик

      05 апреля 2004 г., 16:29

            

      если Армстронг не проходной, то что проходное???

      Cергей Музыка
      гость

      05 апреля 2004 г., 16:55

            

      Четкого не знаю.
      Но над проходным подвесным потолком есть какие-либо конструкции, по которым можно за потолком передвигаться.
      А за Армстронгом ты не походишь и не проползешь.
      Проходные, в основном, встречаются в помещениях с большой высотой потолков.

      YaZon4rever
      профи

      06 апреля 2004 г., 17:14

            

      Раз подвесной потолок непроходной, то ни о каком металлорукаве не может и речи и все должно быть в трубах, я такое уже видел. За армстронгом вся проводка была выполнена в трубах!!!

      Дмитрий
      гость

      06 апреля 2004 г., 18:40

            

      Армстронг как раз относится к непроходным потолкам.
      Нет.
      Непроходной – это если нет возможности добраться до кабеля не демонтировав потолок, а люков и конструкций для прохода по потолку нет.

      Дмитрий
      гость

      06 апреля 2004 г., 18:42

            

      А за Армстронгом ты не походишь и не проползешь
      А зачем за ним ползать встал на стремянку, сдвинул плиты и все под руками.

      Дмитрий
      гость

      06 апреля 2004 г., 18:48

            

      весь смысл искажается. Сравните пустоты перегородок и армстронг, есть разница?
      Вот если к балкам потолка гипрок намертво прикрутить вот это будет непроходной потолок.

      Гость эл
      гость

      28 июля 2006 г., 13:59

            

      Можно ли оставить существующий питающий шинопровод марки ШМА на 1600А в пространстве за проходным подвесным потолком?

      sergulik
      специалист

      28 июля 2006 г., 14:26

            

      Я всегда смотрю на технический циркуляр №7/2004 от 02.04.2004 ассоциации электромонтаж.
      Цитирую: за подвеными потолками и в пустотах перегородок, выполненых из негорючих материалов НГ и группы горючести Г1, электропровдки выполнять проводами и/или кабелями в удовлетворяющих требованиям пожарной безопасности неметаллическихтрубах и неметаллических коробах, а также кабелями с индексом нг-LS (не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением);