Существуют нормативные документы регламентирующие такую прокладку 7.1.38 (ПУЭ 7изд.) Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять: • за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах, • за потолками и в перегородках из негорючих материалов – в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, • а также кабелями не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей. 12.15 (ВСН59-88) Электропроводки в полостях над непроходными подвесными потолками и внутри сборных перегородок рассматриваются как скрытые и их следует выполнять: • при перегородках и подвесных потолках из сгораемых материалов – в стальных трубах, • при перегородках и подвесных потолках из несгораемых и трудносгораемых материалов – в поливинилхлоридных трубах , а также кабелями и проводами, имеющими оболочки из трудносгораемых материалов. В сборных перегородках разрешается также выполнять электропроводки в полиэтиленовых трубах, При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабеля, а также доступ к местам ответвлений, к светильникам и электроустановочным устройствам. Вопрос: 1. Значит ли это, что на потолки, трубы и кабельную продукцию должны быть пожарные сертифткаты? 2. Является ли кабельная продукция с индексом ‘нг’ эквивалентом наличия пожарного сертификата?
admin
4 марта 2003 в 13:47
/show_msg-2285-1.html#msg2308
1. Существует Перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации в области пожарной безопасности. № п/п, Наименование продукции, подлежащей обязательной сертификации в области пожарной безопасности, ‘Нормативные документы, регламентирующие требования к проведению обязательной сертификации в области пожарной безопасности к продукции, с описанием ее характеристик, подтверждаемых при сертификации, ‘Нормативные документы, регламентирующие требования к проведению обязательной сертификации в области пожарной безопасности к методам сертификационных испытаний, используемых для определения характеристик продукции. 4. УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ И ПРИБОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ. 4.1 Кабели (кроме кабелей, прокладываемых в земле, бетоне и под водой): 4.1.1 Силовые для стационарной прокладки на напряжение до 1 кВ. ‘ ГОСТ 12.2.007.14 (пункт 2), ГОСТ 16442 (пункт 2.7), ГОСТ Р МЭК 227-4 ‘ НПБ 248 (пункт 5.1) 4.1.2 Силовые для стационарной прокладки на напряжение от 1 кВ и выше ‘ ГОСТ 12.2.007.14 (пункт 2), ГОСТ 16442 (пункт 2.7), ГОСТ Р МЭК 227-4 ‘ НПБ 248 (пункт 5.1) 4.1.3 Силовые с пропитанной бумажной изоляцией (кроме кабелей с защитными покровами типов ‘Б’, ‘Бл’, ‘Б2л’, ‘Бв’, ‘Б2лШп’, ‘К2л’, ‘К’, ‘Шп’) ‘ ГОСТ 12.2.007.14 (пункт 2), ГОСТ 18410 (пункт 2.6) ‘ НПБ 248 (пункты 5.1, 5.2) 4.1.4 Силовые гибкие общего назначения ‘ ГОСТ 12.2.007.14 (пункт 2), ГОСТ 24334 (пункт 2.5.9) ‘ НПБ 248 (пункт 5.1) 4.1.5 Шахтные ‘ ГОСТ 12.2.007.14 (пункт 2), ГОСТ 24334 (пункт 2.5.9) ‘ НПБ 248 (пункт 5.1) 4.1.6 Силовые гибкие специализированного назначения, кабели многожильные гибкие подвесные только в оболочке из поливинилхлоридного пластиката ‘ ГОСТ 12.2.007.14 (пункт 2), ГОСТ 16092 (пункт 2.6.2) ‘ НПБ 248 (пункт 5.1) 4.1.7 Нагревательные (в том числе провода) ‘ ГОСТ 12.2.007.14 (пункт 2), ГОСТ 16092 (пункт 2.6.2) ‘ НПБ 248 (пункт 5.1) 4.1.8 Управления ‘ ГОСТ 12.2.007.14 (пункт 2), ГОСТ 18404.0 (пункт )2.7.2 ‘ НПБ 248 (пункт 5.1) 4.1.9 Контрольные (кроме кабелей с защитным покрытием типа ‘Б’) ‘ ГОСТ 12.2.007.14 (пункт 2), ГОСТ 1508 (пункт 2.11), ГОСТ 26411 (пункт 3.1) ‘ НПБ 248 (пункт 5.1) 4.1.10 Для сигнализации и блокировки. ‘ ГОСТ 12.2.007.14 (пункт 2), ГОСТ Р 51312 (пункт 5.2) ‘ НПБ 248 (пункт 5.1) 4.1.11 Городские телефонные ‘ ГОСТ 12.2.007.14 (пункт 2), ГОСТ Р 51311 (пункт 5.3) ‘ НПБ 248 (пункты 5.1, 5.2) 4.1.12 Оптические (только с оболочкой, не распространяющей горение) ‘ ГОСТ 12.2.007.14 (пункт 2), нормативная документация на конкретные марки продукции. ‘ НПБ 248 (пункты 5.1, 5.2) 4.1.13 Не распространяющие горение (включая кабели с индексом ‘нг’ и ‘н’ и другие подобные), для прокладки в пучке. ‘ ГОСТ 12.2.007.14 (пункт 2) ‘ НПБ 248 (пункт 5.2) 2. У кабельной продукции с индексом ‘нг’ должен обязательно быть пожарный сертификат. Сейчас ‘нг’ заменяется на ‘нг-ls’ Информация находится по этой ссылке: //www.ruscable.ru/interactive/forum/show_msg-2118.html
Viewing 0 reply threads
Вы должны войти в систему, чтобы ответить в этой теме.