Уважаемые, помогите плз. Перед праздниками ко мне приезжал инспектор Энергосбыта на предмет перезаключения договора на электроснабжение. осмотрел щитовые и сказал, что необходимо менять вводные автоматы на 1200А( в настоящее время стоят 2000А по проекту).
Единовременная мощность у меня 1400 кВА. Напряжение 0,4 кВ. Подскажите кто-нибудь, как обосновать и рассчитать ток вводного автомата, этот крендель так просто не отстанет. Спасибо.
Инcпekтop специалист
09 января 2005 г., 20:26
Не знаю почему тебе инспектор не объяснил свои претензии, но ведь у тебя есть акт разграничения, там указан номенал автомата.Ты ведь перезаключаешь договор?Соответственно смотри допустимую нагрузку по АР.
energ новичок
10 января 2005 г., 11:21
В том-то и дело, что претензии он выдвинул “поиграв” цифирками. На вопрос почему так получилось (1200А) был ответ, что в Энергосбыте его так научили считать. Собственно поэтому я и ищу методику расчета автомата. А по поводу Акта-разграничения, его тоже нужно будет переделывать.
Digr профи
10 января 2005 г., 14:11
а сколько вводных автоматов? 1400кВА – это по всем вводам?
Может быть джампером “убрать” уставку пониже, и это инспектора устроит?
energ новичок
10 января 2005 г., 16:22
Автоматов два. Снизить уставку дело нехитрое, дело все в том, что я не могу понять как рассчитан ток автомата, поэтому и ищу методику. Да и на поводу у самодура идти не хочется.
Январь профи
10 января 2005 г., 18:47
Если 2000А-это автоматы в ГРЩ-0,4кВ, то они рассчитаны по мощности трансформаторов ТП. Если ваши электропотребители не единственные, кто питается от данного ГРЩ, то Вас пытаются ограничить по мощности. Посмотрите ТУ и сравните, Ваши автоматы по току должны соответствовать максимальному току, рассчитанному из разрешенной(выделенной) мощности. Если выше, то уставку менять придется. Если ТП чисто Ваша, то ток вводного автомата <= номин току тр-ра. Вот и вся методика.
Январь профи
10 января 2005 г., 19:03
А вот у меня вопрос по этой же теме: имеет ли право эксплуатирующая организация в процессе эксплуатации (через год или большее время) что-то менять в системе ЭС объекта, отступая от первоначального проекта и как это оформляется документально и где? Вот взять хотя бы этот пример с заменой вводных автоматов по треб инспектора.
energ новичок
11 января 2005 г., 08:40
На нашем баллансе есть два трансформатора ТМ 1000, но обслуживаются они МКС. Таким образом граница баллансового разграничения у нас на высокой стороне, а эксплуатационная ответственность делится на низкой. ТП полностью спроектирована на нас. Подключить стороннего потребителя нельзя- нет места.
Алексей1 специалист
11 января 2005 г., 15:39
energ:
У Вас автоматы ВРУ соответствуют Проекту (электротехнической части). Он должен быть у Вас и в энергосбыте и в энергонадзоре. На схеме электропитающей сети должны стоять росписи и печати начальников энергосбыта и энергонадзора. Как инспектор может требовать нарушить проект согласованный с его начальником?
Ищущий профи
11 января 2005 г., 15:52
energ:
А не проще инспектору сообщить другую формулу, т.е. ток равен 1400/(1.73*0.4)=2023 А?
ПС Если проект согласован, на инспектора смело кладется болт…
shultz новичок
11 января 2005 г., 16:24
energ:
Или по такой I = 1400/0,66 = 2121А
energ новичок
11 января 2005 г., 17:12
Я так понимаю, что 0,66 это с учетом косинуса 0,95?
shultz новичок
11 января 2005 г., 17:30
energ:
нет, это просто три фазы по 220В
shultz новичок
11 января 2005 г., 18:44
Вообщем-то формула выглядит так P = 1,73*Uл*I*cosФи , получаем I = P/ (1,73*Uл*cosФи), cosФи примем = 1
I = 1400/(1,73*0,38 ) = 2130 А
ПС. 1,73*0,38 – тоже самое что три фазы по 0,22 кВ.
Посмотрите ссылочку tula.net/tgpu/resources/Elektrotehnika/vorop2.htm тут все хорошо объясняют
Ты же написал 1400 кВА
о каких косинусах ВЫ говорите Уважаемые?
I=S/кр.3*U – !!! (остальное из нее выходит, это основа!!!)
Victor профи
11 января 2005 г., 20:01
Ищущий:
Очередной глупый….
Когда надо 0,4 подставлять а когда 0,38?
з.ы. С наступившим от всей души!
Ищущий профи
11 января 2005 г., 21:16
Victor:
0.4 подставляют на РУ-0.4, т.е. на ТП, т.к. это напряжение на низкой стороне тр-ра. А если дальше к потребителю, то напряжение падает, и, начиная с ВРУ и ниже у нас 0.38
ПС Тебя так же, от всей души и потому же месту Отдыхать не устал?