Расчет вводного автомата. как обосновать и рассчитать ток вводного автомата

    • #52556
      Николай
      Ключник
      energ
      новичок

      09 января 2005 г., 13:15

      Уважаемые, помогите плз. Перед праздниками ко мне приезжал инспектор Энергосбыта на предмет перезаключения договора на электроснабжение. осмотрел щитовые и сказал, что необходимо менять вводные автоматы на 1200А( в настоящее время стоят 2000А по проекту).

      Единовременная мощность у меня 1400 кВА. Напряжение 0,4 кВ. Подскажите кто-нибудь, как обосновать и рассчитать ток вводного автомата, этот крендель так просто не отстанет. Спасибо.

      Инcпekтop
      специалист

      09 января 2005 г., 20:26

      Не знаю почему тебе инспектор не объяснил свои претензии, но ведь у тебя есть акт разграничения, там указан номенал автомата.Ты ведь перезаключаешь договор?Соответственно смотри допустимую нагрузку по АР.

      energ
      новичок

      10 января 2005 г., 11:21

      В том-то и дело, что претензии он выдвинул “поиграв” цифирками. На вопрос почему так получилось (1200А) был ответ, что в Энергосбыте его так научили считать. Собственно поэтому я и ищу методику расчета автомата. А по поводу Акта-разграничения, его тоже нужно будет переделывать.

      Digr
      профи

      10 января 2005 г., 14:11

      а сколько вводных автоматов? 1400кВА – это по всем вводам?
      Может быть джампером “убрать” уставку пониже, и это инспектора устроит?

      energ
      новичок

      10 января 2005 г., 16:22

      Автоматов два. Снизить уставку дело нехитрое, дело все в том, что я не могу понять как рассчитан ток автомата, поэтому и ищу методику. Да и на поводу у самодура идти не хочется.

      Январь
      профи

      10 января 2005 г., 18:47

      Если 2000А-это автоматы в ГРЩ-0,4кВ, то они рассчитаны по мощности трансформаторов ТП. Если ваши электропотребители не единственные, кто питается от данного ГРЩ, то Вас пытаются ограничить по мощности. Посмотрите ТУ и сравните, Ваши автоматы по току должны соответствовать максимальному току, рассчитанному из разрешенной(выделенной) мощности. Если выше, то уставку менять придется. Если ТП чисто Ваша, то ток вводного автомата <= номин току тр-ра. Вот и вся методика.

      icq: 212360910
      Январь
      профи

      10 января 2005 г., 19:03

      А вот у меня вопрос по этой же теме: имеет ли право эксплуатирующая организация в процессе эксплуатации (через год или большее время) что-то менять в системе ЭС объекта, отступая от первоначального проекта и как это оформляется документально и где? Вот взять хотя бы этот пример с заменой вводных автоматов по треб инспектора.

      icq: 212360910
      energ
      новичок

      11 января 2005 г., 08:40

      На нашем баллансе есть два трансформатора ТМ 1000, но обслуживаются они МКС. Таким образом граница баллансового разграничения у нас на высокой стороне, а эксплуатационная ответственность делится на низкой. ТП полностью спроектирована на нас. Подключить стороннего потребителя нельзя- нет места.

      Алексей1
      специалист

      11 января 2005 г., 15:39

      energ:

      У Вас автоматы ВРУ соответствуют Проекту (электротехнической части). Он должен быть у Вас и в энергосбыте и в энергонадзоре. На схеме электропитающей сети должны стоять росписи и печати начальников энергосбыта и энергонадзора. Как инспектор может требовать нарушить проект согласованный с его начальником?

      Ищущий
      профи

      11 января 2005 г., 15:52

      energ:
      А не проще инспектору сообщить другую формулу, т.е. ток равен 1400/(1.73*0.4)=2023 А?
      ПС Если проект согласован, на инспектора смело кладется болт…

      shultz
      новичок

      11 января 2005 г., 16:24

      energ:
      Или по такой I = 1400/0,66 = 2121А

      icq: 5161088
      energ
      новичок

      11 января 2005 г., 17:12

      Я так понимаю, что 0,66 это с учетом косинуса 0,95?

      shultz
      новичок

      11 января 2005 г., 17:30

      energ:
      нет, это просто три фазы по 220В

      icq: 5161088
      shultz
      новичок

      11 января 2005 г., 18:44

      Вообщем-то формула выглядит так P = 1,73*Uл*I*cosФи , получаем I = P/ (1,73*Uл*cosФи), cosФи примем = 1
      I = 1400/(1,73*0,38 ) = 2130 А

      ПС. 1,73*0,38 – тоже самое что три фазы по 0,22 кВ.

      Посмотрите ссылочку tula.net/tgpu/resources/Elektrotehnika/vorop2.htm тут все хорошо объясняют

      icq: 5161088
      Victor
      профи

      11 января 2005 г., 19:56

      energ:
      shultz:
      учетом косинуса 0,95?
      cosФи примем = 1

      Ты же написал 1400 кВА
      о каких косинусах ВЫ говорите Уважаемые?

      I=S/кр.3*U – !!! (остальное из нее выходит, это основа!!!)

      icq: 293577444
      Victor
      профи

      11 января 2005 г., 20:01

      Ищущий:
      Очередной глупый….

      Когда надо 0,4 подставлять а когда 0,38?

      з.ы. С наступившим от всей души!

      icq: 293577444
      Ищущий
      профи

      11 января 2005 г., 21:16

      Victor:
      0.4 подставляют на РУ-0.4, т.е. на ТП, т.к. это напряжение на низкой стороне тр-ра. А если дальше к потребителю, то напряжение падает, и, начиная с ВРУ и ниже у нас 0.38

      ПС Тебя так же, от всей души и потому же месту Отдыхать не устал?

Viewing 0 reply threads
  • Вы должны войти в систему, чтобы ответить в этой теме.
Интepecнoe нa фopумe:
Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Генерация пароля
×