Расчетная мощность. Необходимо выдать задание на электроснабжение технологического оборудования

    • #52806
      Николай
      Ключник

      Вика
      профи

      20 апреля 2005 г., 18:03

           

      Я понимаю, что тема избита до нельзя, но пар валит уже не только из носика
      Мне необходимо выдать задание на электроснабжение технологического оборудования. То бишь насосы, компрессоры, прожекторы и т.п. У меня будет шкаф управления всем этим – свои таймеры, контроллеры, автоматы, пускатели…
      Установленная мощность, предположим, 50кВт.
      Как ПРАВИЛЬНО рассчитать расчетную?Какие взять коэффициенты спроса и надо ли их брать вообще?
      Помогите – это мой первый очень серьезный объект на согласование!!!!!!!!!

             

      страницы: 1 2

      kot404
      профи

      20 апреля 2005 г., 18:07

            

      Вика:
      СП 31-110-2003 там есть коэффициенты спроса и как все это расчитывать.

      icq: 271418376

      Вика
      профи

      20 апреля 2005 г., 18:31

            

      здание общественное, значит смотрю таблицу 6.7.
      открываю эту таблицу.
      у меня ни (или не, уже не знаю как правильно) ********, ни кондиционирование, ни сантехника, ни парикмахерская…
      Какой п.п. взять?

      icq: 604961056

      vyachek
      профи

      21 апреля 2005 г., 10:44

            

      ни кондиционирование, ни сантехника, ни парикмахерская…
      Ничего страшного. Пользуйся этой таблицей, а коэффициентами спроса можно поиграть, чтобы влезть в выделенную мощность.

      vitaminC
      профи

      21 апреля 2005 г., 12:27

            

      Вика:
      Смотря что за объект и какие режимы работы….
      если очень важное оборудование, можешь вообще взять к-т спроса 1…

      icq: 215077774

      Вика
      профи

      21 апреля 2005 г., 13:25

            

      чтобы влезть в выделенную мощность
      в этом они меня пока не ограничивают.
      Объект – технологическое водоснабжение аквапарка.Вроде бы не то, чтобы очень важное, но если насос, подающий воду на горки будет отключаться по непонятным причинам – по голове не погладят.

      icq: 604961056

      kot404
      профи

      21 апреля 2005 г., 13:27

            

      коэффициентами спроса можно поиграть – но в разумных пределах, что б потом негативных последствий не было, а так вообще VitaminС правильно сказал, что все зависит от технолог. процесса, просто сама прикинь что у тебя когда должно работать.

      icq: 271418376

      Вика
      профи

      21 апреля 2005 г., 13:40

            

      что у тебя когда должно работать
      вполне очень даже может быть, что все врубят одновременно, так что, наверное, возьму 1 (много – не мало).
      Теперь вот не знаю – надо ли считать ТКЗ для своего щитка управления (его мощность уже выросла до 100 кВт) или это должен делать Генподрядчик для электроустановки всего комплекса?

      icq: 604961056

      Vladimir
      гость

      21 апреля 2005 г., 13:51

            

      Разбейте все ваши нагрузки на группы, применительно к таблице6.7. Считайте по формуле (12). А буду проблеммы, выкладавайте конкретные цифры, может все вмести что-нибудь и посчитаем.

      night
      специалист

      21 апреля 2005 г., 14:34

            

      Вика:
      Как я понимаю ТКЗ счатают, чтобы обосновать (проверить) правильность выбора автоматов, предохранителей и т.п. Ведь Вы их в щит выбираете. Не думаю, что Генподрядчик обрадуется таким расчетам.

      icq: 341078887

      Victor
      профи

      21 апреля 2005 г., 14:34

            

      Вика:
      возьму 1 (много – не мало).
      Это самый простой путь, так сказать “безошибочный”, но электричество вещь дорогая. И принимая единицу, надо представлять возможным себе ее потом обосновать, большими аргументами чем “Ну а вдруг все включат…”. То есть все таки нужно попытаться разобраться во всем процессе в технологической стороны.
      А вобщем не надо путать расчет нагрузок определяющий выбор оборудования и т д или же оценка общей потребляемой мощности. В СП даны коэфф. лишь описывающие общие случаи и часто не являются верными когда мы тупо относим все к общественным зданиях.

      icq: 293577444

      Victor
      профи

      21 апреля 2005 г., 14:44

            

      Извиняюсь что вклинился в ветку со своим вопросом, но он по теме.
      Нагреватели воды (которые мне посчитали в соседней ветке ) могут включаться лишь при плановом ремонте котельной и т д , т.е. работают не больше месяца в году. Как мне их учесть в расчетной нагрузке объекта (какой Ки взять)? Или же считать их аварийными и не учитывать? (но все таки 150кВт это немало!!!)

      icq: 293577444

      vyachek
      профи

      21 апреля 2005 г., 15:28

            

      ТКЗ счатают, чтобы обосновать (проверить) правильность выбора автоматов, предохранителей и т.п.
      Расчет токов короткого замыкания производится до наиболее удаленного потребителя с учетом трансформатора, чтобы показать, что все установленные аппараты защиты удовлетворяют требованию по времени отключения ТКЗ (менее 0,01 сек.) и обеспечивают надежную защиту питающих линий.

      vyachek
      профи

      21 апреля 2005 г., 15:37

            

      могут включаться лишь при плановом ремонте котельной и т д , т.е. работают не больше месяца в году.
      Когда я проектировал элктроснабжение судов мы составляли таблицы нагрузок для различных режимов: стояночный режим, режим маневрирования, режим хода в холодное время года и т. д. И выбирали самый крутой для обоснования выбора дизель-генераторов.
      В твоем случае тоже самое. Нужно показать, что даже при плановом ремонте ты не превышаешь разрешенную мощность.

      vitaminC
      профи

      21 апреля 2005 г., 15:56

            

      Тут ваще про Ки и Кс было много разговоров , во-первых это не одно и тоже, во-вторых это всего-лишь один из способов определения расчетной нагрузки (которая в свою очередь необходима для правильного выбора электроустановки в целом)…и в-третьих – все эти расчеты все-равно ни хрена не совпадают с тем, что получается в действительности….так что надо относиться к этому филосовски

      icq: 215077774

      Сергей Музыка1
      профи

      21 апреля 2005 г., 16:10

            

      vyachek:
      А ты на каких верфях или в КБ работал!?

Viewing 0 reply threads
  • Вы должны войти в систему, чтобы ответить в этой теме.
Интepecнoe нa фopумe:
Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Генерация пароля
×