На сколько правы строители нового кирпично-монолитного дома, делая во всем доме разводку электричества следующим образом: Освещение – по полу верхнего этажа, розеточная сеть – по полу данного этажа, питающий кабель – по полу коридора данного этажа. Кабели в последствии заливаются бетоном, толщина которого над кабелем – около 1 см. Ссылаются на ПУЭ, глава 7, п.7.1.37. Но в нем сказано, что данный способ используется в исключительны случаях.
Bolik гость
26 июня 2003 г., 12:29
Во первых должен быть проект и там это должно быть оговорено. Во вторых обратитесь в Энергонадзор (он этот дом должен будет принимать) и там проконсультируйтесь. По моему по СНиП, действующему сейчас всё должно быть по стенам в жилых домах.
Ted гость
29 июня 2003 г., 05:02
Цитирую: 7.1.37.: … (3-й абзац) В зданиях … ДОПУСКАЕТСЯ несменяемая … ГРУППОВЫХ СЕТЕЙ … в слое подготовки(!) пола или в пустотах строительных конструкций. Единственная Ваша “юридическая” зацепка – это “слой подготовки” пола(точнее нормы его толщины), сертификаты на кабельную продукцию и Акты скрытых работ; т.к. слово ДОПУСКАЕТСЯ все трактуют, как РЕКОМЕНДУЕТСЯ.
Bolik гость
08 июля 2003 г., 06:57
Кстати по СНиП 3.05.06-85 (по которому во многом у нас принимает Энергонадзор и это так написано у них) Цитирую 3.33. При скрытой прокладке проводов под слоем штукатурки или в тонкостенных (до 80 мм) перегородках провода должны быть проложе-ны параллельно архитектурно-строительным линиям. Расстояние горизон-тально проложенных проводов от плит перекрытия не должно превышать 150 мм. В строительных конструкциях толщиной свыше 80 мм провода должны быть проложены по кратчайшим трассам. 3.34. Все соединения и ответвления установочных проводов должны быть выполнены сваркой, опрессовкой в гильзах или с помощью зажимов в ответвительных коробках. Металлические ответвительные коробки в местах ввода в них проводов должны иметь втулки из изолирующих материалов. Допускается вместо втулок применять отрезки поливинилхлоридной трубки. В сухих помеще-ниях допускается размещать ответвления проводов в гнездах и нишах стен и перекрытий, а также в пустотах перекрытий. Стенки гнезд и ниш должны быть гладкими, ответвления проводов, расположенные в гнездах и нишах, должны быть закрыты крышками из несгораемого материала. и ниже по прокладке в полу 3.52. Толщина бетонного раствора над трубами (одиночными и блока-ми) при их замоноличивании в подготовках полов должна быть не менее 20 мм. В местах пересечения трубных трасс защитный слой бетонного раствора между трубами не требуется. При этом глубина заложения верхне-го ряда должна соответствовать приведенным выше требованиям. Если при пересечении труб невозможно обеспечить необходимую глубину за-ложения труб, следует предусмотреть их защиту от механических по-вреждений путем установки металлических гильз, кожухов или иных средств в соответствии с указаниями в рабочих чертежах. 3.53. Выполнение защиты от механических повреждений в местах пере-сечения проложенных в полу электропроводок в пластмассовых трубах с трассами внутрицехового транспорта при слое бетона 100 мм и более не требуется. Выход пластмассовых труб из фундаментов, подливок-полов и других строительных конструкций должен быть выполнен отрезками или коленами поливинилхлоридных труб, а при возможности механиче-ских повреждений — отрезками из тонкостенных стальных труб. И нигде не встречается возможность замоноличивания проводки в полу без труб, и я на прктике такого не встречал в общественных и призводственныз зданиях, там всё в трубах обычно металлических, где эта труба по старым правилам применялась как защитный проводник.
Viewing 0 reply threads
Вы должны войти в систему, чтобы ответить в этой теме.