Реальные токи КЗ

    • #52692
      Николай
      Ключник

      Сергей
      гость

      01 марта 2005 г., 15:01

           

      Господа! Кто занимается измерением токов КЗ в электроустановках 0,4кВ. Какие реальные токи КЗ получаются? Можно как в общем, так и с конкретными примерами. Интересует любая точка и любое состояние сети.

             

      golubkin
      Ключник

      01 марта 2005 г., 15:38

            

      У эл потребителей более 750А однофазного КЗ не встречал. В квартире ( с аллюм проводкой) порядка 300А.

      web-сайт

      СУНКАР
      специалист

      01 марта 2005 г., 15:53

            

      golubkin:
      А как измеряли ток КЗ, если не секрет???
      С уважением, Сункар.

      Ищущий
      профи

      01 марта 2005 г., 15:56

            

      Сергей:
      Ру-0.4 кВ встроенной ТП 2х2000 кВА одного из знаменитых музеев мира. На подходящие губки вводного выкатного автомата (3200) каким-то образом падает ключ для выкатки. Защита на стороне 6 кВ и тепловая защита сухого трансформатора данный процесс игнорируют. Последние слова – погибаю, но не сдаюсь – 68 кА
      ПС Корзина сгорела на фиг, автомат сзади опалило до неузнаваемости, медные шины от питающего шинопровода до корзины отожгло до состояния пластилина

      golubkin
      Ключник

      01 марта 2005 г., 16:01

            

      СУНКАР:
      Прибор MZC-303. Но измеряю не сразу ток, а в начале напряжение, затем петлю, потом операция деления. Если на приборе установить сразу ТКЗ, то по умолчанию напряжение равно 220В.

      web-сайт

      Ansan
      ученик

      01 марта 2005 г., 22:59

            

      От 630А на ВРУ – до 130А на самой удаленной линии – что то около 130 метров кабеля ВВГ 3х1,5 . Все зависит от места и качества проводки.

      icq: 275-282-880

      Сергей
      гость

      04 марта 2005 г., 10:38

            

      Ищущий:
      А есть примеры менее экстремальные? Интересуют по большей части именно обычные значения КЗ, которые чаще всего могут происходить.

             