Счетчик электроэнергии. Расчетный ток получился 250А

    • #52484
      Николай
      Ключник

      Sxoma
      гость

      22 сентября 2004 г., 12:21

           

      Столкнулась с выбором счетчика для фирмы Расчетный ток получился 250А трехфазный Вроде и счетчик выбрала А как теперь к счетчику подобрать трансфрматор тока
      Счетчик выбрала трехфазный считает и активную и реактивную состовляющию 380В 5А кл.1

             

      страницы: 1 2

      Инженер
      профи

      22 сентября 2004 г., 13:24

            

      Так и ищи Трансформатор 250/5
      что смущает ?
      к примеру:
      ELCTRFM 250-5A
      Модульный трансформатор тока 250/5A, класс 0, 5, 4VA, под кабель диаметра до 29мм

      sxoma
      гость

      22 сентября 2004 г., 16:27

            

      Инженер:
      Подскажите чтов обозначении трансформатора значит 4VA и кл.0,5 Если у счетчика класс 1

      Ramoon
      гость

      22 сентября 2004 г., 18:08

            

      Выбор трансформаторов тока в цепях учета состоит из следующих этапов:
      1. Выбор по классу точности
      Учет Расчетный Технический
      Кл. точности счетчика не ниже 2,0* 2,0*
      Кл. точности ТТ не более 0,5 1,0
      * – более точно см. в главе 1.5 ПУЭ.
      2. По соответствию номинального тока вторичной обмотки ТТ номинальному току счетчика.
      Бывают счетчики (трансформаторного включения) с током 1А, 5А. Соответственно и ТТ бывают с током втор. обмотки 1А и 5А.
      3. Согласно ПУЭ, при максимальной нагрузке присоединения вторичный ток должен составлять не менее 40% от номинального тока счетчика, а при минимальной – не менее 5%.
      Вторичный ток при макс. нагрузке I2max = I1max/Kt.
      Отношение вторичного тока к максимальному в процентах I2max *100%/I2ном<40%.
      Вторичный ток при мин. нагрузке I2min = I1min/Kt.
      Отношение вторичного тока к минимальному в процентах I2min *100%/I2ном<5%.
      В приведенных выше формулах: Kt – коэффициент трансформации тока I1ном/I2ном, например 250/5=50;
      I1ном, I2ном – соответственно номинальный ток первичной и вторичной обмоток ТТ;
      I1max, I2max – соответственно максимальный ток в первичной и во вторичной обмотках ТТ;
      I1min, I2min – соответственно минимальный ток в первичной и во вторичной обмотках ТТ.
      4. Выбранный трансформатор тока должен работать в своем классе точности. Что это значит? Для любого трансформатора тока приводится такая характеристика, как номинальная мощность вторичной нагрузки S2н,ВА, либо Z2н,Ом (если есть S2н, то можно высчитать Z2н: Z2н= S2н/I2ном2. Так вот, величина Z2н не должна превышать суммарного сопротивления внешней вторичной цепи ТТ, т.е.
      Z2н < Z2расч = Rпр + Zсч + Rк, где
      Rпр = Lрасч/р*S – сопротивление соединительных ольного кабеля) от ТТ до счетчика, Ом (здесь Lрасч – длина провода между ТТ и счетциком, м; р-удельная проводимость, для меди 53 м/(Ом*мм2), для алюминия 32 м/(Ом*мм2); S -сечение провода, не менее 2,5мм2 для меди и не менее 4 мм2 для алюминия);
      Zсч – сопротивление счетчика, Ом (паспортная величина);
      Rк – переходное сопротивление контактов, принимают 0,1 Ом.
      Для Вашего случая я бы порекомендовал ТТ 250/5 (можно и 300/5 с учетом возможного роста нагрузок), кл. точности 0,5, S2н=0,4ВА.

      sxoma
      гость

      23 сентября 2004 г., 17:30

            

      Большое спасибо

      Жан
      гость

      24 сентября 2004 г., 17:24

            

      Не было у Вас таких случаев из практики, приходит инспектор и говорит, что такой трансформатор тока его не устраивает, ставте такой-то? Несколько раз менял трансформаторы тока одной фирмы на другую, многие просят ставить Самарские. Думаю что-бы избежать проблем с энергонадзором надо брать 300/5 т.к. трансформаторов 250/5 этот и многие другие не производят.

      Ищущий
      профи

      24 сентября 2004 г., 21:30

            

      Жан:
      У каждого регионального ЭнергоСбыта есть, для начала, есть список сертифицированных моделей, так что не все йогурты одинаково полезны.
      Далее, трансформатор тока нужен, для моего региона, 0,5S
      Причем “S” – это обязательное требование.
      И напоследок, Самарский завод производит трансы 250/5 – пример: ТШП, ТОП, Т-0.66

      andykw
      профи

      27 сентября 2004 г., 09:46

            

      Жан:
      сбыт борется с завышенными ТТ
      а не наоборот
      250/5 надо ставить
      Ramoon:
      когда будет рост мощности-заменишь ТТ
      PS
      имею большой опыт работы со сбытом

      bkmz
      гость

      27 сентября 2004 г., 12:50

            

      что такой трансформатор тока его не устраивает, ставте такой-то
      встречал ТТ на которых отсутствует штамп заводской поверки – их инспектор заворачивает, хотя можно иногда уговорить показав паспорт на ТТ.

      Жан
      гость

      27 сентября 2004 г., 23:49

            

      Ищущий:
      Извините за назойливость, но 250/5 (я про т. 0,66) не делает ни Кострома, ни Самара. А эти предприятия производят более половины в нашей стране трансформаторов тока.
      Для доказательства привожу адрес samaratransformer.ru/products/
      Буква S означает возможность опломбировки вводов.
      С пересчётом 250/5 не производятся такие основные приборы в щитовухе как Э-8030, Э-365, М42300.

      sxoma
      гость

      29 ноября 2004 г., 12:50

            

      Большое спасибо всем И счетчик стоит и тр-ры Теперь бы еще считать правильно началВ Выходные дни насчиталл 120кВт
      при нагрузке в выхолной день около 500Вт Правильно ли мы считаем Показания счетчика умножаем на коэфицент трансформации Т.к тр-ры тока 200/5 то коэф. 40 И если на счетчике 9 кВт То получаем реально 360кВт Так или я гдето ошиблась

      Орлова
      специалист

      29 ноября 2004 г., 16:08

            

      уважаемые, энергетики!!!
      у кого-дь есть инструкция по применению РМ-2559?
      что-то не могу найти, или может ссылочку дадите?
      заранее спасибо…

      golubkin
      модератор

      29 ноября 2004 г., 16:18

            

      Анечка:
      Могу выслать

      web-сайт

      Орлова
      специалист

      29 ноября 2004 г., 16:21

            

      golubkin:
      ania@icord.ru пожалуйста, п.чт. тот адрес я не проверию, а как сменить еще не поняла…
      очень признательна…
      респект

      golubkin
      модератор

      29 ноября 2004 г., 16:31

            

      А
      ечка:

      Отправил

      web-сайт

      golubkin
      модератор

      29 ноября 2004 г., 17:00

            

      Анечка:
      Отправил еще раз. До этого два раза отфутболивалось обратно, как получите отпишите.

      web-сайт

      golubkin
      модератор

      29 ноября 2004 г., 17:10

            

      golubkin:
      Почистите почтовый ящик.

      web-сайт

      Орлова
      специалист

      29 ноября 2004 г., 18:05

            

      golubkin:
      хорошо… только что-то недоходит… попробуте тогда на anka-ne@mail.ru… придется оттуда вытаскивать…