Схема щита в гараж – ошибки и недочеты

    • #35807
      Петр Осипов
      Участник

      Всем добра. Набросал схему в гараж. Сам в электрике ни какой поэтому прошу помощи. Подскажите где ошибки и что исправить.

    • #35808
      Игорь Подколин
      Участник

      всё хорошо
      Учтите только, что вводной автомат должен быть пломбирован

    • #35809
      Петр Осипов
      Участник

      Если можно ещё вопрос
      Реле напряжения 63А ставить?
      И кокое сечение провода в самой коробке пускать?

    • #35810
      Игорь Подколин
      Участник

      Лучше 63, чем 40А

       

      я так понял, что вопрос про ввод на автомат 40А.
      От линии до автомата 40А, от автомата до реле, счетчика и до каждого УЗО – не менее 6мм.кв по меди или алюминий 10мм (понятно, что в щитке только медь)

    • #35812

      На освещение если 10 ампер, то с ВТХ В, но не С, и вполне достаточно 6,3 ампера, или там прожектора будут?
      И еще, что считаю непременным в гараже- переноски и розетки для них 12 или 24 вольта через ТРАНСФОРМАТОР. И только так.
      И не менее важное- где контур заземления?

    • #35813
      Петр Осипов
      Участник

      Заземления в кооперативе нет. Планирую со временем сделать сам

    • #35814
      Петр Осипов
      Участник

      Трансформатор есть, спасибо, буду ставить. На него я так понимаю отдельная линия 2.5 провод,
      16А автомат?

    • #35815

      Считайте кол-во и мощность ламп в переносках, плюс некий запас, думаю, там и 10 ампер хватит. Я с самого начала сделал везде, даже на чердаке 12 вольт, благо лампы были из раньчего времени, все в гараже постепенно перевел на светодиодки, и не бьются при падении, и светят нормально, тем более те, что сейчас в продаже с цоколем G4 или G5 прекрасно светят, и могут работать и от пост. и от переменного напряжения.
      Касательно заземления- это сугубо ваше дело, на кооператив не смотрите, это ваша безопасность, простой контур и все проблемы.

    • #35816
      Петр Осипов
      Участник

      Спасибо. Вся проводка будет идти в коробах поэтому добавить заземление труда не составит

    • #35817

      А что мешает прокладывать вместе с остальным?

    • #35821
      Петр Осипов
      Участник

      По уму вроде треугольник делать нужно

    • #35822

      По уму, сопротивление должно удовлетворять требованиям. Есть грунт, что и 10 колов будет мало, а бывает, что и 1м штырь достаточно

    • #35824
      Петр Осипов
      Участник

      Спасибо. Буду по весне вникать в эту тему.

    • #35825
      Игорь Подколин
      Участник

      Втыкаете штырь и соединяете его проводом с нулевой клеммой в любой розетке … УЗО должно отключиться.
      Если не отключилось, возможно:
      – плохой контакт провода со штырем;
      – нет потребления, электричества по всем гаражам;
      – не достаточно глубина забития штыря;
      – не достаточное количество штырей.

       

    • #35826
      Игорь Подколин
      Участник

    • #35827
      Петр Осипов
      Участник

      Спасибо за помощь