добрый всем!
проектирую щит электропитания для бассейна. все оборудование в плане насосы, водонагреватели и прочее есть. единственное просили в схеме и щите учесть возможность автоматического и ручного управления насосами. Буду премного благодарна если у кого то есть пример схемы с разрисовкой контакторов и ручного управления для наглядности мне)))
я делаю электрику, т.е. щит с автоматом питания. тот кто делал автоматизацию – сказал что в моем разделе нужно предусмотреть контакторы, которые подключаются к блоку управления, что предусмотрено в разделе автоматизации, а еще дополнительно в моем разделе нужно предусмотреть ручное управление насосами… контакторы после автомата установить – нет проблем… а вот с ручным управлением засада…
Просто нужно посидеть и понять принцип.
Вот вам простой пример управления двигателем в ручном и автоматическом режиме.
Переключение производится с помощью ключа управления.
На двери сделайте переключать 0 1 , output который включает контактор от контроллера проведите через нормально закрытый контакт на переключателе и верните на A1 контактора, на нормально открытый контакт переключателя приведите постоянное напряжение и с другого конца приведите на А1 того-же контактора
А в чем у вас загвоздка? Реализовать ручное управление можно по разному, просто нужно знать от вас как хотите конкретно управлять. Чтобы в работе был одновременно автоматический пульт управления или по отдельности? могу помочь. Схемы правда не быстро нарисую если потребуется. Я не особо мастер в работе графическими редакторами, а другого софта у меня на ПК нет.
Еще момент. В каком такте необходимо активации ваших насосов. Синхронная, последовательная?
Если вы электромонтер то думаю реализацию отдельного управления должны были и сами уже знать ну или догадаться. Переключение в такой режим выполняется простым способом с помощью переброски питания реверсивным переключателем типа ALOLR-22 на 3 фиксированных положения I-O-II 1з+1р. Переключите ручку на положение ручного управления скажем “2” питание будет убрано с АПУ и подано на ручной электромеханический. Управление насосами на основе реверсивной схемы управления. Все просто как 2 пареных репы.
согласен что не сложно, просто когда сталкиваешься с таким единичные случаи – лучше спросить совета, чтобы не накосячить))) смысл управления от заказчика такой – все насосы управляются в автоматическом режиме, но в случае необходимости должна быть возможность запустить насосы в холостую или в ручном режиме.
А еще вот тока прислали дополнение – что на насосы еще нужно установить реле контроля нагрузки двигателя для защиты от сухого хода.
Реле буду подбирать АВВшную, подскажите куда его воткнуть в схеме – после контакторов?
спасибо большое!!! Со схемой уже понятнее)))) Подскажите еще моменты:
– ручное управление как понимаю через автомат на L3. исходя из чего брать его номинал? из мощности блока управления?
– как мне все эти реле и выключатели кнопочные с контактами и тип ключа управления прописать в спецу? или проще сделать задание на щит? тогда нужно ли мне указывать тип этих элементов или достаточно условного обозначения? (сразу прошу прощения!!!! за может глупые и простые вопросы – просто всегда была голая электрика, максимум контакторы и реле времени)
– куда поставить реле контроля нагрузки? логично автомат- контактор – реле. правильно?
Ну и для себя на будущее: если у нас насос 220В – принцип этой схемы такой же ж? тут мы фазу выбрали, а там без выбора))))) И вообще ручное управление в случае с контакторами для любого оборудования всегда по такой схеме выполняется?