Давно терзает вопрос. Можно ли прокладывать электропроводку за фальш потолком в Ме лотках? Тк ПУЭ на этот счет гласит: 2.1.66. Скрытые электропроводки в трубах, коробах и гибких металлических рукавах должны быть выполнены с соблюдением требований, приведенных в 2.1.63-2.1.65, причем во всех случаях — с уплотнением. Короба скрытых электропроводок должны быть глухими. А делать электропроводку в трубах очень не хочется
Goga гость
26 сентября 2002 г., 19:50
Bond, в Ме лотках? Это в металлических?
Bond гость
27 сентября 2002 г., 10:08
Goga, Да это металлические. Правда в ПУЭ есть пункт 7.1.38 где сказано За фальш потолками можно прокладывать в закрытых коробах ПУЭ п 7.1.38 Но пожарники не одобряют эту затею
Йог гость
28 сентября 2002 г., 02:35
Bond, Пожарники могут придраться только к пожарному сертификату на короб. Если ПУЭ дозволяет, то не их это пожарницкое дело как по электрическим нормам кабель лежит.
Goga гость
28 сентября 2002 г., 02:41
Bond, Често говоря я не припомню такого пункта в ПУЭ, который как-то каксается именно фальш потолка. ПУЭ оперирует такими понятиями как “скрыто”, “наружно”, “по воздуху”, “в трубе”, “в земле”. ИМХО, за фальшпотолком можено проложить и наружно, т.е. открыто по стене, если кабель в двойной изоляции.
Bond гость
30 сентября 2002 г., 11:40
Goga, Посмотрите ПУЭ 99 п 7.1.38 там прописано за подвесными потолками, и кстати там ответ на мой вопрос что можно прокладывать в закрытых коробах, если можно перешлите в каком документе прописано что кабель в двойной изоляции можно проложить наружно
Bond гость
30 сентября 2002 г., 11:43
Йог, Добрый день Йог, Может я ошибаюсь но пожарники суют свой нос в наши электрические дела
Goga гость
30 сентября 2002 г., 13:57
Bond, Посмотрите ПУЭ 99 п 7.1.38 Ок! если можно перешлите в каком документе прописано что кабель в двойной изоляции можно проложить наружно Таблица 2.1.3 (ПУЭ 6 издание) «Выбор видов электропроводок и способов прокладки по условиям пожарной безопасности»: Прокладка непосредственно по основаниям из сгораемых и несгораемых материалов допускается защищенными проводами и кабелями в оболочке из несгораемых и трудносгораемых материалов. К таким кабелям относятся, например, NYM, ВВГ нг, ПВС и т.д.
Bond гость
30 сентября 2002 г., 19:04
Goga, Спасибо
Галина гость
08 октября 2002 г., 11:57
Bond А если проложить провода за фальпотолками в пластиковых гофрированных трубах из материалла не подерживающего горения (например трубы DKC)
Bond гость
08 октября 2002 г., 12:57
Галина, Какая вы активная 🙂 В нашем доблесном ПУЭ прописано За фальш потолками можно прокладывать в трубах… ПУЭ п 7.1.38 стр 53 а про в пластиковые гофрированныетрубы из материалла не подерживающего горения (например трубы DKC) не сказано за то написано что материалы труб и коробов должны быть не горючие