Скрытые электропроводки

    • #52156
      Николай
      Ключник

      Bond
      гость

      26 сентября 2002 г., 17:05

           

      Давно терзает вопрос. Можно ли прокладывать электропроводку за фальш потолком в Ме лотках?
      Тк ПУЭ на этот счет гласит:
      2.1.66. Скрытые электропроводки в трубах, коробах и гибких металлических рукавах должны быть выполнены с соблюдением требований, приведенных в 2.1.63-2.1.65, причем во всех случаях — с уплотнением. Короба скрытых электропроводок должны быть глухими.
      А делать электропроводку в трубах очень не хочется

             

      Goga
      гость


      26 сентября 2002 г., 19:50

            

      Bond,
      в Ме лотках?
      Это в металлических?

      Bond
      гость

      27 сентября 2002 г., 10:08

            

      Goga,
      Да это металлические.
      Правда в ПУЭ есть пункт 7.1.38 где сказано За фальш потолками можно прокладывать в закрытых коробах ПУЭ п 7.1.38
      Но пожарники не одобряют эту затею

      Йог
      гость

      28 сентября 2002 г., 02:35

            

      Bond,
      Пожарники могут придраться только к пожарному сертификату на короб.
      Если ПУЭ дозволяет, то не их это пожарницкое дело как по электрическим нормам кабель лежит.

      Goga
      гость

      28 сентября 2002 г., 02:41

            

      Bond,
      Често говоря я не припомню такого пункта в ПУЭ, который как-то каксается именно фальш потолка. ПУЭ оперирует такими понятиями как “скрыто”, “наружно”, “по воздуху”, “в трубе”, “в земле”.
      ИМХО, за фальшпотолком можено проложить и наружно, т.е. открыто по стене, если кабель в двойной изоляции.

      Bond
      гость

      30 сентября 2002 г., 11:40

            

      Goga,
      Посмотрите ПУЭ 99 п 7.1.38 там прописано за подвесными потолками, и кстати там ответ на мой вопрос что можно прокладывать в закрытых коробах, если можно перешлите в каком документе прописано что кабель в двойной изоляции можно проложить наружно

      Bond
      гость

      30 сентября 2002 г., 11:43

            

      Йог,
      Добрый день Йог,
      Может я ошибаюсь но пожарники суют свой нос в наши электрические дела

      Goga
      гость

      30 сентября 2002 г., 13:57

            

      Bond,
      Посмотрите ПУЭ 99 п 7.1.38
      Ок!
      если можно перешлите в каком документе прописано что кабель в двойной изоляции можно проложить наружно
      Таблица 2.1.3 (ПУЭ 6 издание) «Выбор видов электропроводок и способов прокладки по условиям пожарной безопасности»:
      Прокладка непосредственно по основаниям из сгораемых и несгораемых материалов допускается защищенными проводами и кабелями в оболочке из несгораемых и трудносгораемых материалов.
      К таким кабелям относятся, например, NYM, ВВГ нг, ПВС и т.д.

      Bond
      гость

      30 сентября 2002 г., 19:04

            

      Goga,
      Спасибо

      Галина
      гость


      08 октября 2002 г., 11:57

            

      Bond А если проложить провода за фальпотолками в пластиковых гофрированных трубах из материалла не подерживающего горения (например трубы DKC)

      Bond
      гость

      08 октября 2002 г., 12:57

            

      Галина,
      Какая вы активная 🙂
      В нашем доблесном ПУЭ прописано За фальш потолками можно прокладывать в трубах… ПУЭ п 7.1.38 стр 53 а про в пластиковые гофрированныетрубы из материалла не подерживающего горения (например трубы DKC) не сказано за то написано что материалы труб и коробов должны быть не горючие

             